电流速断保护中最小保护范围和灵敏度是一个意思吗?最小保护范围该如何求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-22
电流速断保护无法覆盖整个线路,其保护范围限制了保护的灵敏度,这两者实质上是相关的。为了确定最小保护范围,需要计算在最小运行模式下,两相短路电流与线路长度的关系曲线。通过该曲线,可以找到能够使保护装置动作的电流值,该值与线路全长的比值即为所需的最小保护范围。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWvv7eBXz7XXO7zjeBj.html
相似回答
电流速断保护中最小保护范围和灵敏度是一个意思吗?最小保护范围该如何求
...
答:
电流速断保护无法覆盖整个线路,其保护范围限制了保护的灵敏度,这两者实质上是相关的
。为了确定最小保护范围,需要计算在最小运行模式下,两相短路电流与线路长度的关系曲线。通过该曲线,可以找到能够使保护装置动作的电流值,该值与线路全长的比值即为所需的最小保护范围。
电流速断保护灵敏度
怎么计算?
答:
Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级线路的
电流速断保护的
时间延长一个时间阶梯△t,即t1=t2+△t。
[继电保护]
电流速断保护的灵敏度
,用保护末端
最小
短路电流
与保护
整定值...
答:
电流速断保护
属于I段,没有
灵敏度
校验,有校验
最小保护范围
3
电流速断保护的灵敏度
系数有 () 来衡量-|||-A.
保护范围
B.保护区末端...
答:
对于线路的无时限
速断电流保护
,按照以下原则进行整定和校验:1、整定原则:按照被保护线路末端三相最大短路电流,并乘以可靠系数。2、保护区域:本线路的部分区域,保护不到线路最末端。3、
灵敏度
校验:按照本回路始端最小两相短路电流,或者采用计算出保护线路的长度范围(百分比)。要求:Ks>=1.5(始...
瞬时
电流速断保护
在什么时
保护范围
最大
答:
瞬时
电流速断保护
在正常运行方式下
保护范围
最大。该保护的覆盖范围受运行方式和故障类型的影响,在整定值保持不变的情况下,短路电流的大小决定了
保护的灵敏度
,进而影响了保护范围的长度。所谓电流速断保护,是指能够对电流增大作出瞬时反应,并切除故障的保护机制。
什么叫
电流速断保护
答:
它们的不同是
保护范围
不同:1、瞬时
电流速断保护
:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%3、过
电流保护
:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长电流速断保护和其它
保护的
区别 电网中电气设备发生...
限时
电流速断保护的灵敏度
校验条件
答:
限时
电流速断保护的灵敏度
校验条件是两相短路。根据查询相关公开信息,两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路。两相短路是不对称短路,用K(2)表示,发生概率为10%-15%。
什么是
电流速断保护?
答:
这三段保护共同构成一套完整的保护体系。它们之间的不同主要在于
保护范围
:1. 瞬时
电流速断保护
:保护范围小于被保护线路的全长,一般设定为被保护线路全长的85%。2. 限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。3. 过
电流保护
:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长...
无时限
电流速断保护的
动作电源
及灵敏
系数
如何
计算?
答:
无线
电流断
保动作电源灵敏系数它是根据你所需要的电容电量,从变压器容量为1000~1600kV•A看,应该是10KV配电变压器,一般情况下电流速断保护能够满足灵敏度要求。若经过计算,变压器
的电流速断保护
不能满足灵敏度要求,可加装变压器纵联差动保护,以提高保护装置
的灵敏度
。
大家正在搜
过电流保护的灵敏度如何校验
电流速断保护的灵敏度
瞬时电流速断保护的灵敏度
电流速断保护的灵敏度校验
电流保护一段灵敏度校验
电流保护灵敏度校验的意义
电流保护的灵敏度与 有关