建筑中的脚手架及模板量的计算方法

如题所述

1、计算依据
(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
(3)海湾浪琴工程设计图纸及地质资料等
  2、脚手架的计算参数
搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。
脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。
  3、荷载标准值
结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架)
竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值)
施工均布活荷载:qk=3 kN/m2
风荷载标准值:ωk=0.7μz·μs·ω0
式中 μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》
并用插入法得39.6米为1.12
μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2
ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2
则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2
  4、纵向水平杆、横向水平杆计算
横向水平杆计算
脚手架搭设剖面图如下:
简支梁计算,计算简图如下:
每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN
每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN
MGk= kN·m
MQk= kN·m
M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN·m
<f=205 kN/mm2
横向水平杆抗弯强度满足要求。
[v]=lb/150=1100/150=7.3 mm
v<[v] 横向水平杆挠度满足要求。
纵向水平杆计算
按三跨连续梁计算,简图如下:
脚手片自重均布荷载G2k=gk2×lb/3=0.35×1.1/3=0.128 kN/m
施工均布荷载Qk=qk×lb/3=3×1.1/3=1.1 kN/m
q=1.2G2k+1.4Qk=1.69 kN/m
MGk max=0.10G2k×la2=0.10×0.128×1.5×1.5=0.029 kN·m
MQk max=0.10Qk×la2=0.10×1.1×1.5×1.5=0.248 kN·m
M=1.2MGk max+1.4MQk max=1.2×0.029+1.4×0.248=0.382 kN·m
<f=205 kN/mm2
抗弯强度满足要求。
[v]=lb/150=1500/150=10 mm
v≤[v] 挠度满足要求。
横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算
横向水平杆传给立杆的竖向作用力:
R=(1.2NG2k+1.4NQk)/2=(1.2×0.5775+1.4×4.95)/2=3.812 kN
Rc=8.00 kN
R≤Rc 扣件抗滑承载力满足要求。5、立杆计算
单立杆竖向承载力:
N=1.2(NG1k+ NG2k)+0.85×1.4∑NQk
=1.2(H·gk1+7·gk2·la·lb/2)+0.85·1.4·n1·qk·la·lb/2
=1.2(39.6×0.1248+7×0.35×1.1×1.5/2)
+0.85×1.4×1×3×1.1×1.5/2
=11.3 kN
kN·m
长细比:
式中 k取1.155
查JGJ130-2001表5.3.3,并用插入法得u=1.51
查JGJ130-2001附录C表C得=0.182
N/mm2<f=205 N/mm2
立杆稳定性满足要求。
  6、连墙件计算(按两步三跨设置)
Nlw=1.4×ωk×Aw=1.4×0.658×2×1.8×3×1.5=14.92 kN
Nl=Nlw+N0=14.92+5=19.92 kN
Nl>Rc
单扣件抗滑承载力不能满足要求,采用电焊。
(注:按规范计算,连墙件与架体连接采用扣件的,很难满足要求)
焊缝高度取h=4mm,焊缝强度设计值τ=170N/mm2
焊缝长度L=29.3 mm
取焊缝长度大于等于50mm,焊缝长度满足要求。
  7、立杆地基承载力计算
≤fg
式中 ——立杆基础底面平均压力,;
N——基础顶面的轴向力设计值,11.3 kN
A——基础底面面积;
fg——地基承载力设计值,本工程原地基为粘土,fg=kc×fgk
kc——脚手架地基承载力调整系数,粘土取0.5
fgk——地基承载力标准值,查工程地质报告为85kPa
则A= m2 <[A]=1.5×1.1/2=0.825 m2
根据计算,脚手架基础采用100厚C15素砼连片基础,宽度1200,立杆地基承载满足要求。
  8、地下室顶板承载力验算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-26
脚手架分为里脚手架、外脚手架、装饰脚手架、满堂脚手架等,都是按照㎡计算,外脚手架按照房屋外墙高度乘以长度,以平方米计;里脚手架和装饰脚手架按照内墙高度乘以长度计算;满堂脚手架按照房间的面积计算;模板工程量大多按照平方米计算,是按照模板的粘灰面积计算(就是模板接触混凝土的面积),有的小型构件是按照混凝土的立方米计算(如:预制混凝土盖板、过梁等),楼梯、台阶的是按照水平投影面积计算。
第2个回答  推荐于2018-05-08
一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量按以下规则计算。
1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板,除另有规定者外,均应区分模板的不同材质,按照混凝土与模板的接触面积以m2计算。
2.计算梁顶架时,梁截面面积计至与梁相连接板的上表面;计算板顶架时,应扣除与梁相重叠板的面积;当混凝土楼板超高,而与其相连接的梁未超高,计算混凝土楼板超高顶架时,不必扣除与梁相重叠板的面积。现浇钢筋混凝土斜板支模平均高度超过4.5米时,可计楼面顶架,面积按斜板水平投影面积以m2计算。
3.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在1.0m2以内的孔洞,不予扣除,洞口侧壁模板亦不增加;单孔面积在1.0m2以外的孔洞,应予扣除,洞口侧壁模板并入墙、板模板工程量内计算。
4.现浇钢筋混凝土框架分别按照柱、板、梁、墙有关规定计算。
5.钢筋混凝土矩形柱、T形柱、L型柱与混凝土墙按照以下规则划分:以矩形柱、T形柱、L型柱长边(h)与短边(b)之比r(r=h/b)为基准进行划分,当r≤4时按柱计算;当r>4时按墙计算。如图:
h

b b

h
h' h'
b b' b' h6.正八边形柱、工字型柱、十字型柱、T形柱按照异形柱计算,L型柱按照矩形柱计算。
7.凸出墙面的钢筋混凝土窗套模板时,窗上下挑出板按挑檐计算,窗左右侧挑出板按栏板计算。
8.附墙柱、暗柱、暗梁及墙突出部分模板并入墙模板工程量内计算。
9.计算梁、柱、墙模板工程量时,柱与梁、梁与梁、墙与梁等连接的重叠部分面积不扣除。
10.构造柱外露面均应按照图示外露部分计算模板面积,构造柱与墙接触面不计算模板面积。
11.计算板的模板时,应扣除混凝土柱、梁、墙所占的面积。
12.现浇钢筋混凝土悬挑板(主要指挑檐、雨蓬、阳台)按照图示外挑部分尺寸的水平投影面积以m2计算。挑出墙外的牛腿、挑梁及板边的模板不另计算。
13.现浇钢筋混凝土楼梯以图示露明尺寸的水平投影面积以m2计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算。
14.混凝土台阶按照图示台阶尺寸的水平投影面积以m2计算,台阶两侧不另计算模板面积。
15.体积在0.05m3以内且未列子目的构件,其模板按照小型构件模板计算。
16.压顶模板按照图示尺寸面积以m2计算。
17.体积在0.05m3以内的构件,按小型构件模板计算。
18.梁、板、墙后浇带模板工程量按后浇部分混凝土体积以m3计算。
二、现浇构筑物模板工程量按以下规则计算:
1.构筑物工程的模板,除另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别按照本章第一条相关规定计算。
2.液压滑升钢模板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓等均按照混凝土体积以m3计算。
3.倒锥壳水塔的水箱提升按照不同容积和不同提升高度以座计算。
4.小型池槽模板按构件外围体积以m3计算,池槽内、外侧及底部的模板不另计算;现浇大型池槽模板分别按照基础、墙、板、梁、柱有关规定计算并按相应模板子目执行;预制混凝土小型池槽模板按照外形体积以m3计算。
三、预制混凝土模板工程量按以下规则计算:
1.预制混凝土及预制钢筋混凝土模板,除另有规定外均按构件体积以m3计算。
2.预制混凝土漏花、刀花的模板制作工程量,按构件外围垂直投影面积以m2计算。
四、砖胎膜按砖基础子目计算,砖模表面抹灰,砖模高度≤1m的按《深圳市装饰工程消耗量标准》(2003)零星项目抹灰子目计,砖模高度>1m的按《深圳市装饰工程消耗量标准》(2003)砖墙面抹灰子目计。本回答被网友采纳
相似回答