防火桥架耐火时间是多少?

如题所述

防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。

防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。

防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆桥架中,环境整洁,清扫方便。

防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。

防火桥架,表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。

要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合CECS 24; 90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层,其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-13

按照 中华人民共和国国家质量监督检验检疫局-中国国家标准化管理委员会

2013-09-18发布的2014-08-01实施的中华人民共和国国家标准

《GB 29415-2013 耐火电缆槽盒》规定

耐火维持工作时间是指在外界环境起火后,防火桥架保护的电缆所连接3A熔丝,

在熔断前能保持正常工作的时间。

按照4.1.2章节描述

耐火维持工作时间分为4个等级,分别为:

F1 大于等于90分钟即1个半小时;

F2 大于等于60分钟即1个小时;

F3 大于等于45分钟;

F4 大于等于30分钟即半个小时;

以上就是防火桥架国标耐火维持工作时间的全部回答内容。

第2个回答  2017-11-16
防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,外壳涂防火涂料,能有效地隔绝空气,达到隔热效果,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,防火电缆桥架能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。本回答被网友采纳