99问答网
所有问题
当前搜索:
防火桥架耐火时间是3小时吗
防火桥架耐火时间是
多少?
答:
防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟
。防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具...
防火桥架
防火层厚度75um
耐火
几
小时
答:
6小时
。防火桥架是电缆桥架的一种型号,标准名应该叫耐火桥架,就是在一定温度下桥架内的电缆能维持一定时间运行,防火桥架防火层厚度75um耐火6小时。
防火电缆桥架
标准是什么?
答:
着火的只可能是电缆,防火漆所起到的防火阻燃原理
防火桥架
的防护厚度按JB/T10216一2000《电控配电用电缆桥架》表10要求,电镀大于12μm ,热镀大于65μm,喷塑大于50μm,防火大于500μm ,可以用测厚仪测出来。
防火电缆桥架耐火
极限的相关标准
答:
1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,
耐火电缆桥架耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类
,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。2.防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂...
防火桥架
国标厚度规范?
答:
防火桥架
全程
为耐火
电缆桥架,防火桥架防护类型名称为耐火型,适用环境为消防线路中,不同耐火等级类型代号分别为NI、NII、NIII,NI-防火维持工作
时间
>=1
小时
,NII-防火维持工作时间>=45分钟,NIII-防火维持工作时间>=30分钟。防火桥架防护等级应符合IP44规定来源于GB 4208-2008防护等级国标。请...
电缆
桥架防火
有什么要求?
答:
1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,耐火电缆
桥架耐火时间
有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8
小时
以上。2.
防火电缆桥架
:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂...
防火电缆桥架
要求
答:
:防火桥架的外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料。二、火燃烧温度不同 1、
耐火桥架
:耐火桥架的火燃烧温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧。2、防火桥架:防火桥架的火燃烧温度达到800度左右。三、耐火时间不同 1、耐火桥架:耐火
桥架耐火时间
有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类。2、...
消防桥架
必须是
防火桥架吗
答:
就有可能导致电缆失控,从而引起更大的火灾。因此,国家有关消防法规要求
消防桥架
必须能够
耐火
达到一定
时间
的标准,通常要求其防火等级在1
小时
或2小时以上,以保障电缆的运行安全,同时提高火灾事故的应对效率,所以
防火桥架是
一种特殊的消防桥架,其材质具有防火性能,能够在一定程度上防止火灾的发生和扩散。
防火桥架是
什么?与普通的桥架一样吗?
答:
防火桥架
的要求:防火桥架在地下车库中要求
耐火时间
大于1h。要求
桥架防火
的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合CECS2490《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层。防火桥架的防护厚度按JB / T 10216一2000《电控配电用电缆桥架》表10...