99问答网
所有问题
矿井变电所主变压器至少应有几台
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-08
两台。
矿井变电所主变压器的数量是根据矿井的负荷需求和备份保障等因素而定的,一般情况下,主变压器的数量不会过多,一主一备相互补充,确保在一台故障的情况下,还能有另外一台保障安全供电。
当然,在一些大型煤矿或矿区,可能会设置更多主变压器以满足负荷需求和应对各种电力配电问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jvjOOjjjjtvW7WOjXj.html
相似回答
14
矿井变电所
的
主变压器
一般选用()台(2 分) 三台 一台?
答:
矿井变电所的主变压器一般选用
(两)台
。
矿井
地面
变电所
的主要
变压器
一般是
几台
答:
一、供给一级负荷,当两个电源均需经主变压器变压时,
不应少于2台
;二、无一级负荷或虽有一级负荷但备用电源不需经变压器变压时,大、中型矿山工程宜采用2台;无一级负荷的小型矿山工程可采用1台;三、
技术经济比较合理时,可采用2台以上变压器
。
变电所主变压器
一般规定都有什么?
答:
第2条
在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器
。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。第3条 装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证...
变电所
里的
主变压器
是否都是2-3台?没有4台及其以上的?如果是的话原因是...
答:
变电所里的主变压器有1台的也有2台的甚至更多台都有
,要用多少台,这要看容量和你选择的变压器型号而定。一般有几种情况我给你说说。比如变电所的容量有1500KVA,如果你选的是干式变压器,在规范上就提到,干式变压器不宜超过800KVA,所以就就要选2台800KVA才能供完。如果是3000KVA,就得用4台800...
变电所的
变电所变压器台
数的选择
答:
变电所变压器台数应根据“负荷特点和经济运行”等因素不同进行选择,可以装一台,也可以装多台。当符合下列条件之一时适宜装设
两台
及以上变压器:一、有大量一级或二级负荷;二、季节性负荷变化较大;三、集中负荷较大。
主变压器
的数量确定
答:
当符合下列条件之一时,宜装设
两台
及以上变压器。①有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。②季节性负荷变化较大时。③集中负荷较大时。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。装设多台变压器时,宜根据负荷特点和变化适当分组以便灵活投切相应的变压器组...
变电站
一般几个
变压器
答:
变电站一般有4台变压器。一台主变,一台备用。
还有两台是它们的所用变
。
一个
变电站几
个站用
变压器
?
答:
根据电压等级的数量决定;,若是35kv
变电站
一般选用两个,35kv一个,10kv一个高就行了;再高电压等级不超过三个。特殊要求另行除外。
为什么通常
变电站
需要
多少台变压器
并联运行?
答:
1 一般变电站需要
两台
机以上主变压器并列运行,一旦一台变压器故障能够不至于造成变电站全停电。2 一般变电站内的主变压器都是并列,而不是并联运行,其高压侧或者低压侧接在一根母线上,但是变压器的低压侧或者高压侧是不在一根母线上的。
大家正在搜
矿井供电电缆可以用普通橡套电缆。
异步电动机相间绝缘
变压器绕组可分为哪两种
井下供电三大保护是指什么
井下配电网络均应装设什么
隔爆型电气设备的标志符号由()组成。
电压不超过
井下照明电器设备应采用具有
煤矿井下660V电缆绝缘电阻