变电所里的主变压器是否都是2-3台?没有4台及其以上的?如果是的话原因是什么?谢谢!

请问变电所里的主变压器是否都是2-3台?没有4台及其以上的?如果是的话原因是什么?谢谢!

变电所里的主变压器有1台的也有2台的甚至更多台都有,要用多少台,这要看容量和你选择的变压器型号而定。一般有几种情况我给你说说。
比如变电所的容量有1500KVA,如果你选的是干式变压器,在规范上就提到,干式变压器不宜超过800KVA,所以就就要选2台800KVA才能供完。如果是3000KVA,就得用4台800KVA的了。当然你也可以选其他型号的变压器,有的型号装两台足以。
还有就是我不知道你说的变电站是指35KV的还是10KV的,所以我就拿35KV的给你解释。(10kv的也差不多的。)
在35kV的变电所有一段关于变压器的规范,你看完后结合我刚刚将的呢也差不多明白了。
《35~110kV变电所设计规范》
第一节 主变压器
第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
第3.1.3条 装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
第3.1.4条 具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。
第3.1.5条 电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。

留字人: 猪皮
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-15
普遍都是2-3台的 据听说有8台的 但是没见过 那个得二次会很复杂
因为供配电系统规范中要求一般就引自不同变电站的两路进线就能满足一级负荷了
特别重要负荷再加上自备发电机就已经很可靠了本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-15
并不是都是2~3台,也有4台及4台以上的情况,具体应根据负载容量和供电电压来具体确定。
相似回答