电流互感器比1和比5的区别及如何选用

如题

EG:200/1 200/5他们的区别 在何时用200/1 何时用200/5 为什么

希望研究电气设计或现场运行人员能给一个准确答复

  5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
  二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。
  电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
  变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是50安,而二次额定电流是5安,就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10,简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中.即一次是10安时,二次回路中实际上只对应的流过1安的电流,一次流过20安时则二次回路中就会有2安的电流流过,以此类推,如你所说额定电流30安的电机,选用50/5的互感器,当电机绕组中有25安的电流时,则在该电机电流表内的电流线圈中实际上只有25除以倍率10等于2.5安的电流流过.而电流表表盘上的刻度是按照二次对应的一次电流位置画的,也就是说当二次线圈中有1安电流流过时,在电流表表盘上指示的位置上就要标出10安,以此类推.也就是说有互感器的电流表在读数时直接按照表盘上的数直读就可以了,无需乘倍率,但是要是在二次电路检测出的电流换算到一次电流时就要乘以倍率了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-29
选择额定电流为1A的CT
同等条件下,可以选择容量更小的CT来满足工程需求

简单的说,同等条件,1A CT的容量=1/25 5A CT的容量
额定电流5A需要50VA的CT,1A的需要2VA就可以了
尤其在CT离主控室距离超远的时候,选择1A的优势非常明显本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-02
一般电流互感器以穿过互感器1根导线为基本变流比,穿过电流互感器导线数量与电流互感器的基本变流比成反比,
对于150/5a的电流互感器来说,也就是互感器穿过1根导线,变流比为150/5a=30倍。穿过2根导线,变流比为30÷2=15倍。穿过3根导线,变流比为30÷3=10倍。
此时,电度表的读数乘以电流互感器的倍率就是实际用电量。
第3个回答  2009-05-27
所有的互感器都是**/5的,互感器是通过电磁感应原理工作的
第4个回答  2009-05-27
电流互感器都是把电流变为5A,所以都是××/5
相似回答