今天去修一个冷藏库,到店以后故障现象制冷效果不好,f22机组,冷凝器只有3分之一是热的

今天去修一个冷藏库,到店以后故障现象制冷效果不好,f22机组,冷凝器只有3分之一是热的高压25个,冷凝器3分之1热,3分之2冷,供液管烫,温度下降非常慢,大家认为应该怎么修?

这里没有“大家”。
建议先检查系统管路上的所有电磁阀工作是否正常,热力膨胀阀外观有无明显的异常。
都正常情况下就可以考虑把系统管路内所有冷媒排放掉,用高压气体反复吹洗管路,确保每一路都是通的,再用R22冷媒吹洗,之后真空泵抽真空、保负压合格后加注合适量新冷媒。
要注意冷冻油量,不足的时候要适当补加。追问

现在要在不浪费冷媒的情况下分析这种情况是怎么造成的!冷凝器为什么会3分之一热,3分之2冷?为什么供液管烫!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-13
这种症状明显是冷凝不好 ,R22系统高压25公斤,高的离谱了,看看冷凝器是不是太脏了?风扇转向对吗?回气压力是多少?压缩机电流飙到多少?你去之前会不会有人处理过,比如说充过氟,或者换过油之类的?