99问答网
所有问题
塔吊一档起钩不跳闸二档起钩就漏电保护就跳闸什么问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-04
塔吊是带变频器的工作机构。变频器工作时会产生高次谐波漏电流的。如果漏保没有高次谐波对抗策略的话,会很频繁的跳闸。而且基本上都是跳一级箱。因为距一级箱最远。用的电缆最长的原因,当然还有汇流的因素在里面。
办法就是更换带高次谐波对抗策略的漏保。买ABB的。用上后基本上算不跳了。可以试试,当然,也可以换漏电动作电流稍大一点的普通漏保如300MA的这种。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eztj7OzWXWXBtXjtBv.html
其他回答
第1个回答 2020-03-21
很有可能是工地供电功率不够。你的操作台上有没有电压表
,如果有的话,你可以工作时观察一下电压表,是不是摆动幅度很大,如果是的话,说明是塔吊的供电功率不够,或者是从配电房到塔吊的电源线太细,引发电压降太大,或者2当接触器漏电
第2个回答 2020-04-09
落勾2挡也跳闸么?那你把你塔吊电缆线接下面配电厢的保护零线给摘了,不要接
相似回答
塔吊一档起钩不跳闸二档起钩就漏电保护就跳闸什么问题
答:
塔吊是带变频器的工作机构。
变频器工作时会产生高次谐波漏电流的。如果漏保没有高次谐波对抗策略的话,会很频繁的跳闸
。而且基本上都是跳一级箱。因为距一级箱最远。用的电缆最长的原因,当然还有汇流的因素在里面。办法就是更换带高次谐波对抗策略的漏保。买ABB的。用上后基本上算不跳了。可以试试...
塔吊
上下
钩
一挡没事,二挡有时候一动就停电,又要从先按总起动才能有电...
答:
我觉得可能是超载了
。系统有过载保护装置,低速时扭矩大可以使用,速度一高就自动急停。
塔吊起
落
钩
二挡就跳下面总闸刀是
什么
原因
答:
漏电开关跳闸,或是
电流太大了跳闸,电缆细了发f热也跳闸
各位朋友,说一下这是怎么回事,
塔吊
在开时起落
钩
到
2档
时配电箱里面有嗡嗡...
答:
因该是二档的接触器线圈电磁铁吸合不好
这样你动二档时就有很大的电流声 然后造成电机电源接触不好 接触器打火花 电机电流增大 开关负荷过大 然后跳砸
塔吊
大
钩一档
能用为
什么二档
不能用
答:
你好,
塔吊
大
钩一档
工作正常,二档工作不正常,是打到二档时跳电,还是二档接触器不工作。如果二档不工作,检查二档的接触器控制电压是否正常,控制线是否开路,各联锁辅助触点有无损坏。更换接触器后还不能正常工作,很有可能是控制回路开路导致的。希望你能把故障描述详细些。
中联TC5610-6
塔吊
,在起勾或者落勾刚挂
2档
时,经常断电,需要重启,请问
什么
...
答:
楼主可在起钩或落钩时看一下驾驶室后配电柜的电压表指针,是否在进入二档时指针跌幅较大从而引起主磁接触器跳断?此类故障一般都是工地的供电容量不足引起的。解决办法:可让电工监测三级箱、二级箱及一级箱内的运行电压,如果一级箱内的运行电压波动不大的话,一般是敷设至
塔吊
的电缆载流量不够导致...
塔吊起钩
落钩一三挡正常
二档
不正常怎么回事?
答:
检查一下凸轮控制器,看看里面的接触簧片接触是否良好?如果打火严重,建议更换。
塔吊起钩就跳闸
时好时坏
答:
通知电工对
塔吊
进行检修吧,也可能是电动机的线头松动了接触不良,也可能是电器控制系统出现问题。塔吊使用锰系磷化涂层多股阻旋转钢丝绳,使用寿命超长,日均使用成本更低。仅供参考
塔吊
上下
钩
老是
跳闸
是怎么回事
答:
跳闸的原因有几个,空气开关老旧失灵,上下钩机械故障电机负载过大(例如,轴承坏了),线路破损短路。
大家正在搜
漏电保护跳闸什么原因
漏电保护器不跳闸原因
漏电保护器跳闸推不上
漏电保护器不规律跳闸
漏电保护器不定时跳闸
塔吊起吊三档跳闸
塔吊跳闸一级箱就跳了
漏电保护插头跳闸
漏电保护开关跳闸原因