塔吊一档起钩不跳闸二档起钩就漏电保护就跳闸什么问题

如题所述

塔吊是带变频器的工作机构。变频器工作时会产生高次谐波漏电流的。如果漏保没有高次谐波对抗策略的话,会很频繁的跳闸。而且基本上都是跳一级箱。因为距一级箱最远。用的电缆最长的原因,当然还有汇流的因素在里面。
  办法就是更换带高次谐波对抗策略的漏保。买ABB的。用上后基本上算不跳了。可以试试,当然,也可以换漏电动作电流稍大一点的普通漏保如300MA的这种。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-21
很有可能是工地供电功率不够。你的操作台上有没有电压表
,如果有的话,你可以工作时观察一下电压表,是不是摆动幅度很大,如果是的话,说明是塔吊的供电功率不够,或者是从配电房到塔吊的电源线太细,引发电压降太大,或者2当接触器漏电
第2个回答  2020-04-09
落勾2挡也跳闸么?那你把你塔吊电缆线接下面配电厢的保护零线给摘了,不要接
相似回答