99问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊跳闸一级箱就跳了
塔吊
开主卷扬经常
跳闸
,而且是跳工地
一级
电箱漏保
答:
你好,出现越级跳闸,
通常是漏电开关损坏,或者漏电开关分级分段保护不合理导致的
。比如漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。所以,
建议检查检查漏电开关是否损坏
,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。如果以上都没有问题,是不可能出现越级跳闸的。
东城
塔吊
不停
跳闸
,经检查工地
1级
箱子有一路火线摇表测接地 并可以送上...
答:
1、有一路火线接地的问题
,其实是这路相线被用作插座火线而且火线上有用电设备(比如对讲机充电器之类的),此时用摇表摇测时就显示有一相接地了。2、漏保跳闸的问题:这个问题涵括比较广泛了。首先要看你的下级用电塔吊上有无变频器,变频器工作时产生的高次谐波类似于漏电流,会被漏保捕捉到并立即跳...
我工地的
塔吊
安装完成工作正常,第二天
一级箱
的四线漏电保护器
跳闸
,
答:
一插电漏电保护器就跳闸说明短路或者漏电了
。漏电开关跳闸主要原因如下:1、
开关过载,开关额定电流选择不匹配
。2、
开关负荷侧火线接地
,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、检查漏电开关复位按钮是...
塔吊
起落钩一档漏保
跳闸
什么原因
答:
塔吊是带变频器的工作机构。变频器工作时会产生高次谐波漏电流的。
如果漏保没有高次谐波对抗策略的话,会很频繁的跳闸
。而且基本上都是跳一级箱。因为距一级箱最远。用的电缆最长的原因,当然还有汇流的因素在里面。办法就是更换带高次谐波对抗策略的漏保。当然,也可以换漏电动作电流稍大一点的普通漏...
塔吊
升落一速一用就
跳闸
,怎么办
答:
接触器问题,应该在1档的接触器不灵敏造成的
。你换个接触器试下,不行再换个空开。
我工地有个
塔吊一
何闸就挑,但是塔吊上面的闸不何,就是总
闸一
何就挑什...
答:
你好:——★
1
、为了安全,工地
塔吊
的电源控制一般都使用了漏电保护器。当(遇雨)跳闸时,说明负载线路存在漏电的情况。塔吊上面的闸断开的情况下掉闸,应检查塔吊上面的闸到地面控制开关之间的线路,重点检查电线接头处、容易磨损处等。——★2、如果地面控制开关不是漏电保护开关,(遇雨)
跳闸就
属于...
变频
塔吊
为啥容易
跳闸
?
答:
以下是一些可能导致变频
塔吊跳闸
的原因:1、负载过大:变频塔吊在工作时需要承受较大的负载,如果负载过大,电机会产生过大的负荷,导致电流过大,引起跳闸。2、电源电压不稳定:当电源电压不稳定时,变频器控制电机的转速会受到影响,导致电机输出功率不足或超负荷,从而引起跳闸。3、变频器故障:变频塔吊...
中联变频
塔吊跳闸
怎么办?
答:
中联变频
塔吊跳闸
怎么办?既然跳闸了,肯定你的电路出现了故障,他才有跳闸的可能,你最好找个明白的电工去检查一下。
塔吊
下面两个配电箱总是互相
跳闸
什么情况?
答:
可能是
塔吊
的线路存在漏电现象,导致配电箱漏电保护器
跳闸
,建议找专业电工查明原因
塔吊
升降空气开关总是
跳闸
答:
你好,
塔吊
升降空气开关总是
跳闸
,很有可能是空气开关自身原因导致的跳闸。因为上升转下降工作状态,或者下降转上升工作状态,电动机的冲击电流比较大,如果空气开关性能不稳定,会导致空气开关误动作。建议你先更换一个合适的空气开关试试看。
1