变电所主变和所用变的选择的方法和区别

如题所述

先举个例子 66kV变电所主变容量6.3MVA 型号SZ11-6300/66 66±8×1.25/10.5kV YN,d11 Uk=9% 该变电所所用变为100kVA SC11-100/10 10.5±2×2.5%/0.4kV D,yn0

1.从容量上看 变电所的主变容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。通俗的说容量挺大。。。要给工厂、农场用电
而所用变是给变电所本身用的,它的容量只需满足你自己变电所需求就可以了,例如所内的照明、采暖,给二次提供交流电源等
2.从电压等级上看 一般的变电所主变在降压的时候,降到10kV或6kV就可以了,剩下的部分属于配电工程,由小变压器来实现。
而所用变可以间接看成配电变压器,将10kV变成0.4KV,可以直接当动力电接至设备了,像照明 380v/220v
3.从绕组接线方式来看 主变容量较大,电压等级较高,电流相对较小,这样可以接成 YNd11。所用变电流相对较大,由于工艺原因,只能接成 Yy Dy 感兴趣可以搜百度
这是我自己理解的几个方面,希望对你有帮助。