主变压器的选择和参数

问下2*300MW机组的发电场主变压器一般选择什么型号。查到有SFP-240000的。应为做课程设计要具体的参数来进行计算。希望提供下具体的参数。或者在哪里可以找到。急!!!!!

主变压器的选择原则
  1、 主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展。
  2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电所,当一台主变停运时,其他变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。
  3、为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变,有条件的应考虑设三台主变的可能性。
  1)主变容量的确定
  容量确定公式: 所以: 查《发电厂电气部分课程设计资料》,选定变压器的容量为180MW.
  由于升压变压器有两个电压等级,所以这里选择三绕组变压器,查《大型变压器技术数据》选定主变型号为:SSPSL-18000/220
  主要技术参数如下:
  额定容量:18000/18000/18000(KVA)
  额定电压:高压—242±2×2.5% ;中压—121; 低压—10.5(KV)
  连接组标号:YO / YO /Δ12-11
  空载损耗:239(KW)
  短路损耗:高中:592 ; 中低:810 ; 高低:986(KW)
  阻抗电压(%):高中:24.1 ; 中低:8.3 ;高低:13.7
  空载电流(%):2.2
  参考价格:90.62万元
  所以一次性选择两台SSPSL-18000/220型变压器为主变。
  2)厂用电变压器的选择
  根据设计材料,我们可以确定厂用电负荷S’n
  所以,我们分别从10KVⅠ母现和10KVⅡ段母线取电共3组,其中10KV厂用。
  变型号选定:SJL1—6300/10
   额定容量:6300(KVA)
  额定电压:10±5 % ;低压—6.3(KV)
  连接组标号: Y/Δ-11
  损耗:空载—9.1 总损耗—61.1
  阻抗电压(%):5.5
  空载电流(%):1.3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-23
两台机组发电选择变压器的方案可以是每台发电机单独带变压器,也可以带一台公共变,需要参考变压器样本。另外你发电机发出的电压是多少?输送电压是多少?变压器的电压要根据这些参数选择啊。
如果需要变压器国标,留下信箱,给你发去。
第2个回答  2010-06-23
你的方案有多种选择。所以也无法给你具体参数。
1、每台300MW的发电机组各配一台三相的360MVA的变压器(电压等级有220或330kV).
2、每台300MW的发电机组各配一台三相的370MVA的500kV变压器。
3、每台300MW的发电机组各配三台单相的120MVA的500kV变压器组。
4、两台300MW的发电机组共配一台三相的720MVA的500kV变压器。
5、两台300MW的发电机组共配三台单相的240MVA的500kV变压器组。

你自己去找变压器国家标准:GB/T 6451-2008《油浸变压器技术参数。。。》本回答被提问者采纳
相似回答