配电房中直流屏有壁挂式和放置式,这2个有什么区别?都有哪些元器件?各元器件有什么作用?

如题所述

1:配电房中直流屏壁挂试和放置试的区别就是一种是挂在墙上,另一种是放置在地上。但壁挂试一般都是小容量的直流系统,通常是10~24AH的直流系统。放置试是放在地上,想做多大的系统都可以。
2:直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜。电池屏中的电池一般是由2V-12V的电池以9节到108节串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。目前使用的电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。追问

那壁挂式和放置式所用的电源是否相同?都是AC380的双电源吗?

追答

那壁挂式电源一般输入电压是AC220V,放置式的大多是AC380V

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-15
您好!壁挂式就是直接挂在墙上的,壁挂的空间相当小有些检测元件就不要装,只有充电模块,监控模块,降压模块,微断开关,蓄电池就可以了, 壁挂一般都是65AH以下都可以挂墙的,如40AH 38AH 33AH 30AH 24AH 20AH 12AH 7AH ,这壁挂的一般都是配电房放置的空间不够或者后置增加的壁挂直流屏。
你说的放置式是 落地式的机柜如1600*600*600 或2200*800*600的机柜 ,元件有电压表,电流,指示灯,充电模块,监控模块 ,降压模块(降压硅链),微断开关 ,微断开关,接线端子,蓄电池等 有些工程需要特殊的配置如开关量检测单元,母线绝缘(支路)检测单元,闪光装置,电池巡检单元,交流检测单元,机柜式的直流屏占地空间大,
还有一种轻便安装(HDP分布式直流电源)直接装在高压里面,这操作电源只需要配置两节电池就可以了。接线和操作直接从高压里接线。追问

那壁挂式和放置式所用的电源是否相同?都是AC380的双电源吗?

追答

壁挂式的 一般都是AC220V, 放置式的 有220V 也有380V的

本回答被提问者采纳
相似回答