99问答网
所有问题
热电偶与温度变送器之间连接的补偿导线的长度有要求限制么?最长是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-15
有限制,根据补偿导线的类型(补偿型和延长型)、截面积和电阻不同,导线长度应该要求不一样。比如KX延长型,0.5mm粗的,长度超过100米,就需要修正冷端温度了,不然温度是不准确的。补偿导线长度的算法其实很复杂的,一般都按照经验值来处理,或者使用不是很严格的地方,也就不太苛求长度。所以要知道长度,需要很多其他特性才行。具体的参考资料请查阅《温度测量技术》,希望能帮到您。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezOWBzXjt.html
相似回答
热电偶补偿导线补偿导线
答:
接线时,应尽量保证
热电偶和
仪表接线端两点的温度一致,特别是仪表柜中风扇附近的接点,要避免直吹。考虑到信号的低电平,
补偿导线的
使用长度一般建议控制在15米以内,超过这个范围,可以考虑使用
温度变送器
,以增强信号的稳定性和抗干扰能力。布线时,应避免补偿导线与动力线和干扰源相邻,如果必须穿越,...
热电偶补偿导线
答:
你好:1,
根据中间导体定律,补偿导线没有长度要求
。2,如果使用了合格的补偿导线,A和B房间、以及室外的温度对信号传输没有影响,因为显示仪表自身具有温度补偿功能。3,根据中间导体定律,室外补偿导线不需要保温。
K型的
热电偶
,布线比较规范的话,现场一次元件与总控制室
最长
的距离可以是...
答:
理论上不受限制
;工程上所谓的规范布线是以2KM内使用为依据设计的;实际上超过500M时就会考虑采用现场补偿方案(如采用现场补偿器、现场温变等),否则经济上不划算,因布线导致测量失败的可能性也增大。
是否可以延长
热电阻
传感器
与变送器之间的导线长度?
答:
有限制
,根据补偿导线的类型(补偿型和延长型)、截面积和电阻不同,导线长度应该要求不一样。比如KX延长型,0.5mm粗的,长度超过100米,就需要修正冷端温度了,不然温度是不准确的。Pt100三线制的延长线距离不超过200米。可以用普通铜线。热电偶和热电阻的工作原理不一样,前者是通过测量热电偶发出的...
热电偶温度补偿
方法有哪几种?
答:
根据我们的经验,通常使用
热电偶补偿导线的长度
控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。
温度变送器是
将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。热电偶补偿导线测温原理:热电偶用补偿导线的作用是来延伸热电极即移动
热电偶的
冷端,与显示仪表联接构成测温系统。产品主要应用...
测温用
的补偿导线
为什么用
的是
铜铝导线?
答:
根据我们的经验,通常使用
热电偶补偿导线的长度
控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。
温度变送器是
将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。 4. 布线 补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。 5. 屏蔽补偿导线 为了提高热...
在
热电偶温度
计使用时是如何克服引线电阻误差
的?
答:
根据我们的经验,通常使用
热电偶补偿导线的长度
控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。
温度变送器是
将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。4. 布线 补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。5. 屏蔽补偿导线 ...
热电偶连接
线接长有无影响
答:
在正确使用
补偿导线的
情况下,接长对测量没有影响。在距离很近的情况下,用普通导线接长,
要求导线
两头的温度一致。(差多少,测量就会误差多少。)
热电偶
测温时为什么要进行冷端
温度补偿?
有哪些补偿方法?各适用于什么...
答:
热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,
热电偶与
被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠,机械强度好。运用寿命长,装置便当。以上内容参考 百度百科-热电偶 ...
大家正在搜
热电偶与温度变送器选型
热电偶接温度变送器
热电偶温度变送器的基本结构
热电偶温度变送器的工作原理
热电偶温度变送器的缺点
热电偶为什么要用补偿导线
热电偶和温度变送器
热电偶温度变送器校验
变送器和热电偶温度不一致
相关问题
热电偶与温度变送器之间连接的补偿导线的长度有要求限制么?最长...
热电偶的补偿导线的长度限度是多少
热电偶补偿导线最长可以敷设多长?热电偶可以承受的最大线阻是多...
为什么补偿导线补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃?
k型热电偶补偿导线有效距离为多少米
热电偶用补偿导线的详细说明
热电偶补偿导线
k分度热电偶补偿导线的长度对测温有何影响?