变送器和热电偶温度不一致
B分度
热电偶
(带一体化4-20mA
温度变送器
)测量15℃左右室温时,实际输出54...
答:
B
热电偶
的精度在0.5%,但在测量中还要受温变、显示表的精度影响。误差40℃时测量精度还有2.5%,对于一些比较粗糙的仪表这个精度不算太离谱。检查一下所有相关的仪表,问题不见得一定出在热电偶上。
热电偶
出来的
温度
范围变动很大是怎么回事?
答:
照你说的情况是开路.先量下
热电偶
设备上出来的两根信号线,看是否mV信号正常,不正常 那就是热点偶的问题. 如果信号正常,你就去检查下你的整个回路,看中间是否加了
温度变送器
,看温变输出的4-20mA是否正常 (有的热电偶的温度变送器就安装上设备上,看那里是否4-20mA输出正常)再有就是看什么地方短路...
热电偶误差问题
.
答:
当
热电偶
处于高温的工况环境下,气态被测介质会将保护管表层灰尘烧熔,引起保护管热阻抗增加。如果介质是熔体,那么在操作中会出现炉渣的沉淀的炉渣会增加热电偶响应时间,指示
温度
方面会变低。因此定期检查或不定时地抽检热电偶的工作状态,能够及时地发现热电偶产生的异常,减少测量误差。7.热电偶丝不均质...
热电偶
测量低温介质,冬天和夏天
温度
偏差大,求铠装带
变送器
一体高压热电...
答:
这种说法不正确。首先仪表的冷端补偿通常是定温补偿,也就是说电桥是在固定温度下进行平衡设置的
。也就是说只有在这一温度下时,才是真正能实现冷端补偿的,当温度偏离这个温度时,其补偿值是有偏差的,当室外温度距离这个温度越远,其准确度就越差。这也就是冬天和夏天测量温度偏差较大的原因。其实采...
热电偶与
实际
温度不
一样是为什么
答:
热电偶
测量
温度
时要求其冷端的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
热电偶
通过变送器传输到dsc上的温度显示比实际值小,怎样将
温度变送器
...
答:
首先要通过检定,确认
热电偶
、
温度变送器
的误差 如果确认测量值比实际值小,可以通过DCS系统进行修正。一般是不会将温度变送器输出值提高的。
热电偶
的
温度不
准,会是什么问题导致温度降低
答:
热电偶的
温度不
准,原因有很多:1、热电极短路 2、热电偶的接线柱处积灰,造成短路 3、补偿导线线间短路 4、热电偶热电极变质 5、补偿导线
与热电偶
极性接反 6、补偿导线与热电偶不配套 7、热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求 8、热电偶冷端温度补偿不符合要求 9、热电偶与显示仪表不配套 ...
热电偶
测温不准确是什么原因?是否还要
与
相匹配的显示器一起使用
温度
才能...
答:
不准确的原因一般两种:1.
热电偶与
温控表分度号不一样(常见分度号有:K ,S,R,T,E,J,B,N)。2.热电偶插入深度不对,一般为热电偶直径的5到7倍(国标热电偶一般插入炉膛内深度为100到150mm之间)。你可以自己调调试试!
DCS上显示的
热电偶温度
有时会有明显的变化,而热电偶实际温度并没有变...
答:
1
热电偶
测量的是被测量位置与接线位置的
温度
差,你接线柜内的温度快速变化,而你的冷端补偿测温器件出现问题也会发生偏差。如果采用了安全栅,可以换个安全栅。如果补偿在DCS卡件上,就查一下是不是整个卡件都同步发生变化,这样可以断定是不是卡件上的补偿
热电阻
出现问题了。2 干扰,这个不好处理。
热电偶和温度变送器
有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器...
答:
我是做温度仪表的我来告诉你 1一体化的
温度变送器
,集
热电偶与变送器
为一体,2常见的温度变送器是在热电偶接线盒的一个圆形模块,热电偶一般输出时毫伏信号,加一个温度变送器模块就可以把毫伏信号转换成4--20毫安的标准电流信号