1 每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过100m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
是这样的,我们是现浇预拌商砼,从拌和站外购的,工作井分为垫层,底板,侧墙和顶板,我想问的是比如今天我打了50m³的砼垫层,以后的某个时间分几次打了40立的砼垫层。我在今天做了一组抗压试块,以后的几次是不是还得做,因为我不是连续浇筑的。以上规范是不是适用于同一部位连续浇筑的情况。请各位不吝赐教,不盛感激。
1.也就是说每打一次混凝土,就要留标养一组,如上述我今天打了50立取一组,明天打的还是垫层不足50立的,也要取两次试压块,做两次抗压对吧?
2.至于同条件养护如果我是抗渗混凝土检测抗压是不是同条件养护7天,而对于抗渗混凝土如果检测的是抗渗那么同条件养护是14天,应该这样理解吗?
3.我是从网上下载的规范中摘抄的,是网上测不准?
1的回答正确,《建筑施工质量验收规范》中明确规定的。你先想一想留试块是为了什么?今天打的砼质量合格,能保证明天打的砼也合格吗?所以每打一次就留一次。对了,抗渗试块要用圆柱状的,方块不行。
2至于同条件试块跟具具体情况而定。
3如果你不相信可以到网上或者建筑书店去查查《建筑施工质量验收规范》。好像在第六章就有说明。。。。。。
照您的意思就是说我在第一天打混凝土时不留试块,以后分若干天一次打完其他井的垫层,不足100立方米的也不取样,直到打到混凝土总量是100m³时垫层再取一次样吗,这里没有规定是不是连续浇筑的是吗?
不同部位的要分别取样这个我是知道的,只是弄不准这个问题,比如说,我今天浇筑10个井垫层混凝土,明天浇筑另外5个井的垫层混凝土,隔几天再浇筑其他的几个混凝土井的垫层,这几次浇筑的井垫层量不足100立,但是都是垫层这个部位,那么您说应该取一次样,还是三次样。有没有连续浇筑这一说法,还有第二条里的每工作班指的是一个工作循环吧,改怎么理解,请您多多指教。
追答是的,假如你今天浇筑10井垫层混凝土,明天还有5个,在隔几天在浇筑,按要求是必须你浇筑的当天都要取样,但在工地很多时候都没有的,谁去在意呢都是做给监理看的,像你这个并不能算做连续浇筑,你的第3条标准错误了,应该是 :当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次.并不是100m³. 所以像你现在应该是浇筑混凝土的时候都得取样,