电压互感器的变比为10/√3/0.1/√3与变比为10/0.1的具体区别是什么?

我打电话去大二互问了下,那边技术说10/√3/0.1/√3只能接成星形,10/0.1一般接成V形,但我们公司以前做过10/√3/0.1/√3接成V形的,这到底有什么的说法呢?

前者为相电压,接成星形用于N相接地系统,后者为线电压,接成V-V形用于B相接地系统
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-28
前者是测量相对地电压的,后者是测量相间电压的

所以前者可连成Y接法,二后者可练成VV接法,
第2个回答  2018-11-08
10/√3/0.1/√3,V型接法,出来的实际电压是5.7/0.0577kV,Y接时,出来的实际电压是10/0.1kV。
10/0.1时,V接时,出来实际电压是10/0.1kV,Y接时,出来实际电压是17.3/0.1732kV。
第3个回答  推荐于2018-03-14
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种
一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器
两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中
三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种
采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用本回答被网友采纳