我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线。有时送电送不上,跳漏保。送上...

我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线。有时送电送不上,跳漏保。送上之后一点焊机就跳漏保,后来拆了进来的零线就可以使用了,求高手指教。

支持陈坚道师傅的回答,你要搞清楚的是漏电断路器的工作原理,那个零线除了用来做单相设备电源回路之用外,还起到了作为漏电断路器的整个漏电检测单元和脱扣线圈的回路之用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-08
表明电焊机有漏电,三相四线漏电开关拆除进线零线,漏电开关就失去漏电保护跳闸功能。
第2个回答  2012-04-08
1、在没有弄清楚跳闸的原因之前把进线中的零线拆掉是危险动作;
2、用摇表测量电焊机的一二次绕组对地绝缘电阻值以及一二次绕组之间的绝缘电阻值在0.5兆欧以上;(注意选择正确的测量点)
3、在三相四线漏电开关的出线侧引出零线到电焊机的接地端子上,引线要求用1.5平方或以上的多股铜芯线;
试合闸,如果不跳则完工,否则进行下一步工作;
4、将电焊机安放在绝缘底座上;
第3个回答  2012-04-09
电焊机用电电压等级是线电压380V的,不能接零线,正常工作是四根线,L1、L2、L3及PE线,或者正常工作是三根线,两根相线+地线,总之,没有零线。所以,拆了零线就可以使用了,但一定要接地线。由于没有零线,所以不用漏电开关进线保护,如用了,漏电开关也不起作用,选择非漏电开关进行保护就可以。 电焊机没有采用漏电开关进行保护的,以及没有接零线的。
第4个回答  2012-09-25
你的电焊机没有漏电而是你的接线错误。原本你不拆进来的零线的话接电焊机,由于电焊机是三相回流设备,形象的说输入端的I1、I2、I3等于输出端的I1`、I2`、I3`,电流并不经过漏保上面的零线,而三相四线漏保的原理是检测到你的零线电流I不等于I1+I2+I3就会跳闸,因为电流都通过三根火线自动回路了零线上没有电流。当你拆掉输入端的零线之后漏保的漏电动作原理又变成输入端的I1、I2、I3等于输出端的I1`、I2`、I3`,没漏电情况,所以就不跳闸。建议用三相三线漏保。
相似回答