请教大家一个问题,160A三相四线漏保不接零线还能起到漏电保护作用么,直接三相电的情况下

请教大家一个问题,160A三相四线漏保不接零线还能起到漏电保护作用么,直接三相电的情况下看看能用不

    如果负载只有三相三线,使用这种漏电保护器让零线空置(即漏电保护器输入有零线连接,输出空着),那么漏保工作不会受任何影响。

    如果负载只有三相三线,漏保输入输出零线端口均未连线,那么首先漏电检测性能是不会受到影响,但是没有零线是否会影响跳闸脱扣器的驱动电压未知,只需要实际试验一下便知:按下试验按钮能正常跳闸,就表示能正常工作,没有问题;否则不能起漏电保护。

    如果负载存在零线,而没有通过漏保连接,那么漏保必定跳闸,不能工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-26
三相漏电保护器应用于三相三线配电系统,负载无中性线;四相漏电保护器应用于三相四线配电系统,负载有中性线。
三相漏电保护器维持各相电流的矢量和等于零的条件是三相矢量电流相等,当任意一相发生接地故障时,脱扣装置动作。对于三相四线(星形连接)的负载,由于中性线存在电流的条件是三相矢量电流不等(脱口条件),所以不用或不检测中性线不影响三相漏电保护器的保护效果。
三相四线漏电保护器,相线和中性线同时进入零序电流互感器。当任意一相及中性线发生接地故障时,脱扣装置动作。当三相电流的矢量和不等于零时,由于通过中性线的电流矢量也不等于零,作用相线和中线作用于零序电流互感器的电流矢量也等于零,脱扣装置不动作。即三相四线漏电保护器并不要求三相电流的矢量为零。所以,三相四线漏电保护器,适用于有中性线的三相四线配电。
三相四线漏电保护器能接三相三线电源实现漏保功能吗?答案只有一个不可以。而且你用三相四线漏电保护断路器接三相三线电源是无法工作的。也就是,当你把三相三线接到三相四线漏电保护断路器上,出现负载不管你用多小的功率的设备,都出现掉闸故障。
第2个回答  2018-02-26
您好:
能保护,只是很易容误保护。
这个保护的原理是,4相的矢量和理论上为0。如果不为0,超出一部分就会保护,理论上,零线是0,所以三相矢量也是为0,但负载情况不平衡的话,零线就会有电流,这样,三相矢量和就不等于0,你不接零线,那么很容易误保护。
如上,希望帮你有所帮助,谢谢
第3个回答  2018-02-26
不能