发电机进相了之后怎么定子电子电流会超前定子电压,定子端部怎么会发热

如题所述

发电机启动并网之前,必须调整电压和频率,使待并的发电机和系统具有相同的电压,相同的频率,相同的相序,相同的相位。发电机端电压是通过励磁电流来调整的。当发电机经过准同期并入系统时,发电机定子感应电势和端电压相等,定子电流为零,发电机有功功率和无功功率都为零,发电机此时称为“空载状态”。这时,只要增大一点励磁电流,发电机就会进入“过励磁状态”,定子感应电势就会大于端电压,从而形成定子电流。发电机过励磁运行时,定子电流滞后感应电势,在外部也表现为电流滞后于端电压。此时发电机相当于一个电容器,对外输出电感性电流(发出感性无功功率)。 如果在“空载状态”下,将励磁电流减小,发电机就会进入“欠励磁状态”,此时发电机端电压大于感应电势,定子电流是在端电压的作用下形成的,由于发电机线圈本身是电感,所以此时发电机向内输入电感性电流(吸收感性无功功率),在外部表现为电流超前于端电压。 ( 请注意,有人会说我说错了,把超前滞后说反了。其实没有错,这只是看问题的角度不同。) 什么叫“进相”?正常发电机发出有功和无功,工作点运行在第一象限。当发电机励磁电流小于空载励磁电流时,发电机就会发出有功,吸收无功,工作点就会进入第四象限,这就叫“进相”。最后要说一点,发电机定子端部发热与进相运行好像没有必然的联系。定子线圈端部发热通常集中在某些特定部位,是由于局部电磁场过强引起的。水内冷线圈端部发热则与冷却水不畅有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-01
发电机一般工作在滞相状态,既电压超前电流一个角度,这是发电机作为感性原件的一个基本特征,它对外送出有功、无功,这是正常工作状态电压电流的关系。但是当发电机励磁回路出现问题,使励磁电流减小就会自动从系统中吸收无功,根据电机的电枢反应原理,此时无功的方向反向,用于发电机建立感应电势的定子电流,必然会超前定子电压一个角度,超前角度的大小决定发电机发出的有功多少,有功越大,超前的就多。这种现象,也可以利用发电机的功角特性来描述。进相是不能长时间运行的,他会引起发电机的发热。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-04-06
是不是三相里面有一相过高啊~你有没有看闸间的波形啊~还有你有没有改过发电机的原本的接法啊~