99问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子电流超过额定值
发电机
的负荷、
电流
及仪表故障的现象、原因和处理方法?
答:
1)系统故障
,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。B.若减少无功不能满足要求,则请示值长降...
当
发电机
的
定子电流超过额定值
时,电气值班人员可用什么方法来减小电流...
答:
降低负载电流,增大系统无功补偿量,可以降低
发电机电流
。
...但频率变化不大,无功在零附近,
定子电流超过额定
2倍,这种属于什么情 ...
答:
看了你的问题,首先更正几点:同步
发电机
发生“振荡”时通常定子电流,有功,无功,定子电压都会大幅摆动,不存在“有功振荡”一说,无功不可能在零附近不动,频率不可能有大的变化。你说
定子电流超过额定值
2倍,根据常理,超过15倍以上表计是无法反映的(额定值指针应在70%刻度左右)。你说无功在零...
发电机
过负荷运行,有何具体规定
答:
,允许适当增大定子电流,
但定子电流最大不得超过额定值的5%长期运行.在系统发生短路故障
,发电机失步运行,成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机定子和转子都可能短时过负荷.过负荷使发电机定子,转子电流超过额定值较多时,会使绕组温度有超过容许限值的危险,使绝缘老化过快,甚至还可能造成机械损坏.过负...
发电机
过负荷运行,有何具体规定?
答:
当发电机的定子电流超过允许值时,
电气值班人员应首先检查发电机的功率因数和电压,并注意核算电流超过额定值的倍数和持续时间
,减少转子电流、降低定子电流到最大允许值。但不得使功率因数过高和电压过低。如减少转子电流不能使定子电流低到许可值时,应与调度员联系,降低发电机的有功负荷。
100条必知的电气运行知识分享?
答:
1、
发电机定子
电压最高不得
大于额定
电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。 2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,
定子电流
、励磁电流及各部分温度不得超过(
额定值
)。 3、发电机定子电压允许在额定值范...
浅谈电气运行知识100条?
答:
1、
发电机定子
电压最高不得大于额定电压的110%,最低电压一般不应低于额定电压的90%,并应满足厂用电压的要求。2、发电机正常运行频率应保持在50Hz,允许变化范围为±0.2Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,
定子电流
、励磁电流及各部分温度不得
超过额定值
。3、发电机定子电压允许在额定值范围±5%...
负序
电流
对
发电机
有什么危害?
答:
正常运行时,
发电机
的
定子电流
为一稳态的正序电流,三相对称的正弦交流电流,由此对称正序电流产生的磁场为以同步速度旋转的正序旋转磁场。当发生不对称运行时,定子绕组中将会产生负序电流。该负序电流所产生的负序磁场同样以同步转速旋转,但与正序旋转磁场的旋转方向相反。因而,以同步转速旋转的发电机转子将...
发电机
功率过剩时,导致转子
答:
发电机
功率过剩时,导致转子电流、电压
超过额定值
,
定子电流
升高。发电机功率过剩时,转子会持续空转,导致转子电流、电压超过额定值。按转子过负荷表监视运行,正常运行时定、转子线圈温度较高的发电机,应适当缩短过负荷运行时间。过负荷允许时间到,则减励磁。若励磁自动调节失灵,立即倒手动进行调节。
发电机
发出的
电流
三相不平衡怎么办?
答:
a)
发电机
任一相
电流大于额定值
。b)
定子
最大相电流与最小相电流超过10%(1749A)。c) 负序电流超过8%(1400A)。3、 若不平衡电流是由于机组内部故障引起,应立即将故障的机组解列。4、 若不平衡电流是由于系统原因引起,应立即汇报调度尽快消除,以保证发电机继续运行。5、 发电机带不平衡电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机过电流如何处理
电机运行电流大于额定电流
电机空载电流超过额定电流
电机超过额定电流原因有哪些
2极电机超过额定电流怎么办
电机超电流怎么解决
发电机的三相电流之差不得超过额定电流的10%。
电机超额定电流原因
电机超电流的原因有哪些