保护用电流互感器怎么选择

如题所述

第1个回答  推荐于2018-04-09
除了变比要满足最大额定电流外,还要满足动、热稳定。
一般是按照所选变比的多少倍大于短路电流来,比如变比是1000/5,短路电流20kA。
那么应该选20000/1000=20。5P20或者5P25,5P30,当然要求不高也可以选择10P20或者10P25,10P30.
5P20的意思是20倍的额定电流(20x1000=20kA)时候精度(误差)在5%内。本回答被提问者和网友采纳