99问答网
所有问题
当前搜索:
保护用电流互感器变比选择
电流互感器
倍率怎么
选择
?
答:
首先,
应按继电保护的要求选择变比,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时
。其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的电流互感器。再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不能忽略。此外对于测量用电流互感器的变比选择,则要以电流互感...
电流互感器变比选
多少合适?
答:
1.一般电流互感器变比为:?/5 ?
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流
。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
保护用电流互感器
怎么
选择
答:
除了变比要满足最大额定电流外,还要满足动、热稳定
。一般是按照所选变比的多少倍大于短路电流来,比如变比是1000/5,短路电流20kA。那么应该选20000/1000=20。5P20或者5P25,5P30,当然要求不高也可以选择10P20或者10P25,10P30.5P20的意思是20倍的额定电流(20x1000=20kA)时候精度(误差)在5%内。
电流互感器的变比
如何
选择
具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、
根据一次侧负荷电流的大小来定
。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,
要高出一次侧负荷电流百分之20左右
。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
请问10KV系统中
选择保护用电流互感器变比
如何选?
答:
一般情况要满足供电局速短的设置
。(有些地区设置15-20倍)所以互感器的选择应该是(举例1000变压器)1000/10/1.732=57.73 57.73/3.5*5=82.47 互感器应该选择100/5A 0.5 10P10 但是速短只有 17.3倍。(基本就够用了)所以遇到要求设20倍的地区 要不选择150/5 0.5 10P10(不太精...
...零序电流互感器如何
选择
?3、
保护用电流互感器
如何选择?
答:
1.电流互感器的
选择
主要看电机的功率或回路的额定电流;2.零序电流互感器一般选择300/5;3.
保护用电流互感器
主要是根据过载的倍数来选择。
电动机
保护用电流互感器
其
变比
如何
选择
,即一次测的值如何确定。_百度知 ...
答:
1、一次测的值如何确定。三相电机1KW按2A估算或电动机额定电流计算,单相电机1KW按6A估算或电动机额定电流计算。2、
变比选择
。
用电流互感器
标准值,等于或大于电动机额定电流或估算电流就可以。比如电动机额定电流是53A,电流互感器标准值有50/5和60/5的,选择等于或大于电动机额定电流,就一定是60/5。
电力系统继电
保护
中
电流互感器的变比
怎么确定
答:
根据最大负荷
电流
确定;一般是最大负荷电流乘10%-25
电流互感器的变比
是多少?
答:
低压
电流互感器
型号不同,
变比的
规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
...加装综合
保护
装置,
电流互感器变比
怎么选合理?
答:
对于一些高压用户,应采用高供高量,30/5的高压
电流互感器
是能满足要求的,还要配置10000/100的电压互感器 低压侧
的电流
为I=315000/10000*根号3=18A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
保护用互感器变比怎么选择
保护级电流互感器变比的选择
电流互感器变比选择原则
电流互感器怎么选择变比
差动保护电流互感器变比选择
计量电流互感器变比怎样选择
变压器电流互感器变比选择
保护互感器变比怎么确定
lcwd—110电流互感器参数