99问答网
所有问题
当前搜索:
保护用电流互感器变比选择
变电站设计CT
保护
和计量
变比选择
!~?
答:
计量的和保护的变比可以不一样,计量的要求是越精确越好,所以可预估线路的最大负荷电流是多少,计量
电流互感器
的变比尽量接近负荷电流,这样误差会小一些。例如线路负荷最大只有110A,选择150/5的比较合适;
保护的变比选择
主要考虑有可能出现的故障电流与负荷电流的关系,负荷电流110A,选择1000/5的肯定不...
低压
电流互感器的变比
是多少?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率
的
规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压
电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流互感器的变比
如果选小了会怎样?
答:
由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定
的
过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。如果负载电流超过额定电流60%时,100m线路损耗率高达19.6%。经过供电局反复测试分析负载过大,
电流互感器变比
过小时无法保证计量的...
变压器差动
保护
对
电流互感器变比选择
有何要求
答:
微机
保护
对电流互感器变比没有要求,
电流互感器变比的
大小主要取决于变压器的容量。
电流互感器的电流
比都有哪些?有谁知道吗。
答:
50/5 75/5 100/5 150/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 800/5 1000/5 还有更大
的
,根据实际应用
选择电流互感器变比
。刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这一块的,经常会接触到这些,所以这些我也基本都知道,就回答你了,我自己经常会买一些 10KV 35KV...
高压10kv
的电流互感器选
多大的?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应
的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和
变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和
保护
回路中,...
电流互感器
如何选型。
答:
电能计量装置主要由电能表,计量用电压互感器,电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量
用电流互感器
的
选择
原则和使用注意事项。1选择的原则 1,1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1,2额定
变比
的确定 通常根据...
10KV高压开关
的电流
1250A,如何
选择电流互感器
的
变比
及容量
答:
电流互感器
的
变比
及容量
选择
,要根据负荷电流的大小和
保护
计量装置的精度要求来选配,断路器
的电流
都比负荷电流大很多(甚至几倍)。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次...
定时限过
电流保护采用
两相三组电器式接线,
电流互感器变比
为1200/5
答:
方向相同,流过一次侧B相
的电流
与A、C相电流相比,方向相反,大小事A、C相电流的两倍。由于变压器一次侧A、C电流大小相等、方向相同,所以装在变压器一次侧的过
电流保护
和电流速断保护,弱智仔A、C相上装
电流互感器
极性接反,本来是两相电流的矢量和折算到二次电流的为3000*5/1200大于10A应该是动作,...
低压
电流互感器变比
最大是多少?都有哪些倍率?
答:
