三菱fx2n支持高速脉冲输出吗,有哪几个点.别的点可以吗.有多少k
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-26
可以,但是它只能用PLSY,PLSR指令。DRVI,DRVA指令不支持。FX2N支持最大的输出频率是20000HZ,最小2HZ。 只有Y0和Y1这两个点可以用做高速脉冲输出(并且PLC必须是晶体管型的)。其他点不可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejt7zX7OX.html
相似回答
三菱plc fx2n
-40mr-001有
高速脉冲输出
端吗
答:
三菱plc fx2n-40mr-001可以支持高速脉冲指令编程,但因为是继电器输出,
所以无法正常输出高速脉冲.要输出高速脉冲必须使用晶体管输出的PLC
.
三菱fx
系列PLC扩展单元有
几个高速脉冲输出
口?
FX2n
-16eyt要是用怎么用...
答:
FX-2NMT才支持脉冲指令,
只有Y0和Y1这两个点可以用做高速脉冲输出
,其他点不支持,且它只能用PLSY,PLSR指令。DRVI,DRVA指令不支持。FX2N支持最大的输出频率是20000HZ,最小2HZ。 16EYT是晶体型输出扩展模块,不支持高速脉冲指令,他是接着前面的输出模块号进行编号的,和plc输出一样的用。
三菱
pLc
,FX2N
-32MT,可不
可以
用DpLsR,pLsy,等伺服定位指令,Y0,Y1点可不...
答:
当然可以
,Y0和Y1点支持100K以下的高速输出,FX2N系列但不可以用ZRN、ABS、 PLSY、 DRVI 、DRVA指令。
三菱
plc什么型号
可以
发
脉冲
答:
FX1S、FX1N、FX2N等型号。
1、FX1S系列PLC单元有2点100KHz脉冲输出功能
,适用于控制步进电机和其他需要脉冲信号的设备。2、FX1N系列PLC单元支持高速脉冲输出,可用于实现精确的位置控制和运动控制。3、FX2N系列PLC单元也具备高速脉冲输出功能,适用于各种需要脉冲信号的设备和系统。
三菱FX2N
程序问题,PLSR指令最高
可以
调到
多少
的频率
,脉冲
数最高多少个...
答:
FX2N的高速脉冲输出
最大是20K,如果只是想让速度快一点的话
,可以
调节步进电机驱动器的细分。细分数越小,相同频率的速度就越快,不过控制精度也就越差。
三菱
plcfx系列只有Y0和Y1
可以输出高速脉冲吗
?
答:
2n的是两个,3u的是3个
高速脉冲输出,
而且得MT的。普通点理论上可以达到500HZ。如果想多个步进电机
,可以
增加定位模块的。
三菱
PLC
,FX2N
系列定时器计时单位为
多少
毫秒,时间常数
K
为多少
答:
T0-T199 共200点为100ms型。T200-T245 共46点为10ms型。T246-T249 共4点为1ms累计型。T250-T255 共6点为100ms累计型。时间常数K 为0-32767。
我想用
三菱FX2N
-64M的PLC控制一个需点动的步进电机,一个转动的同步电机...
答:
如果我没记错
,FX2N的
晶体管单元(也就是FX2N-64MT),Y0和Y1口有
高速脉冲输出
功能,如果你的步进电机速度要求不高,这两个口可以作为步进电机正反转的脉冲控制(20KHZ以下),如果速度要求较高,需要添加定位模块,F1GM或者FX10GM.控制同步电机需要继电器(具体型号要看电机具体情况),控制4各汽缸需要4只...
三菱FX2N
-MT y0,y1
高速脉冲,
其他
输出
口呢
答:
程序用法上和R的一样,但是电气性能和R的不一样,T的负载只能接5-30VDC的,只能是直流的,而R的负载是250VAC,或30VDC以下,是交直流都行的。除了电压以外,R的电流也比T的大很多,T的每个触点一般只有0.5A,而R的能达到2A。望采纳。。。
大家正在搜
三菱fx2n有几个脉冲输出点
三菱fx2n高速脉冲输出点
fx2n有几个脉冲输出
fx2n系列plc有脉冲输出吗
三菱plcfx1n脉冲输出频率
fx3u高速脉冲输出
fx2n1pg脉冲输出
fx2n脉冲输出停止
可输出脉冲的plc
相关问题
三菱FX5U plc y点有几个点可以发脉冲
fx2n fp rp怎么产生脉冲
三菱fx系列PLC扩展单元有几个高速脉冲输出口?FX2n-1...
请问三菱FX2N-64MR有那几个点是高速输入点,每秒钟能接...
三菱plc2n一128mr一001有几个脉冲输出点
三菱PLC脉冲输出点的电压多少?
三菱plc fx2n-40mr-001有高速脉冲输出端吗
三菱PLC FX1N-40MR-001有高速脉冲输出端吗