99问答网
所有问题
当前搜索:
fx2n有几个脉冲输出
三菱
fx2n
plc是不是有两
个脉冲输出
端口可以用来控制两个步进电机?是不...
答:
FX2N的MT型号可以发两路脉冲
,Y0口和Y1口,频率大概是20KHZ.两个步进马达,如果是正反脉冲控制的话,则FX的只能控制一个步进马达的正反转,若不需要正反转,而只是单方向的,则可以控制两个步进马达的运转。若控制方式为脉冲加方向,则可以控制两个步进马达的正反转,两个步进马达的脉冲口靠Y0和Y1控制...
PLC最多
有多少
路
脉冲输出
口
答:
表控TPC12-12TD的控制器可以输出4路脉冲
,表格设置汉字显示设置更能,用鼠标设置不用编程,但是可没有32路脉冲输出。下图是TCP8-8TD的两路脉冲输出的接线原理,可作为参考。输入端可以接各种开关和感应开关。
三菱plc
fx2n
-48mt
有多少个
高速
脉冲输出
。我有六个步进电机需要控制...
答:
有两个脉冲输出
,需要加模块 。
三菱fx系列PLC扩展单元
有几个
高速
脉冲输出
口?
FX2n
-16eyt要是用怎么用...
答:
FX-2N
MT才支持脉冲指令,只有Y0和Y1这两个点可以用做高速
脉冲输出
,其他点不支持,且它只能用PLSY,PLSR指令。DRVI,DRVA指令不支持。
FX2N
支持最大的输出频率是20000HZ,最小2HZ。 16EYT是晶体型输出扩展模块,不支持高速脉冲指令,他是接着前面的输出模块号进行编号的,和plc输出一样的用。
三菱
FX2N
PLC如何产生多个通道的
脉冲
(8组脉冲)?我想用一个PLC同时给8个...
答:
如果采用FX2N内置脉冲输出功能,最多控制2台。如果采用FX2N带定位模块,可以控制8台,具体看连接的模块型号。
有的能连接4个,有的8个
。
三菱plcfx系列只有Y0和Y1可以
输出
高速
脉冲
吗?
答:
2n的是两个,3u的是3个高速
脉冲输出
,而且得MT的。普通点理论上可以达到500HZ。如果想多个步进电机,可以增加定位模块的。
三菱
fx2n
支持高速
脉冲输出
吗,有哪
几个
点.别的点可以吗.
有多少
k
答:
可以,但是它只能用PLSY,PLSR指令。DRVI,DRVA指令不支持。
FX2N
支持最大的输出频率是20000HZ,最小2HZ。 只有Y0和Y1这两个点可以用做高速
脉冲输出
(并且PLC必须是晶体管型的)。其他点不可以。
请问
FX2N
的PLC能直接
输出
400
个脉冲
信号控制步进电机吗?
答:
呵呵!2N-MT的可以输出20Hz以下的脉冲,一定得用晶体管的PLC,1N的PLC可以输出100KHz的脉冲 DRVI K400 K100 Y0 Y2 这个指令是说!以一秒钟100
个脉冲
的速度,发送400个脉冲,Y0是
脉冲输出
点,Y2是方向
三菱PLC
FX2n
-64MT/R中64MT指什么?FX2n-10PG、FX2n-10GM中PG、GM指什 ...
答:
三菱PLC
FX2n
-64MT/R中64MT指共有I/O64点。其中32点输入,32点输出。M表示基本单元。T表示晶体管输出。FX2n-10PG
脉冲输出
模块。FX2n-10GM定位单元。10GM控制一根轴。20GM可以控制二根轴。
三菱plc什么型号可以发
脉冲
答:
FX1S、FX1N、
FX2N
等型号。1、FX1S系列PLC单元有2点100KHz
脉冲输出
功能,适用于控制步进电机和其他需要脉冲信号的设备。2、FX1N系列PLC单元支持高速脉冲输出,可用于实现精确的位置控制和运动控制。3、FX2N系列PLC单元也具备高速脉冲输出功能,适用于各种需要脉冲信号的设备和系统。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱FX2N可以发脉冲吗
fx3u有几个脉冲输出点
三菱fx2n有几个脉冲输出点
fx2n支持几路高速脉冲输出
三菱plc高速脉冲输出有几个
三菱有几个脉冲口的功能
FX2N支持几台上位机
fx2n系列plc有脉冲输出吗
PLC有几路可以控制脉冲输出