99问答网
所有问题
变压器为80KV,用电量在60KV以上 ,请问选择电缆的规格?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-22
应该是80KVA或80KW吧
按变压器80KVA,用电量60KVA,变压器变比按10/0.4KV
电缆进线应选用ZR-YJV-8.7/15 3*16mm2
变压器低压额定电流为80KVA/400V/1.732=115.5A出线应选用ZR-YJV-0.6/1 3*50mm2铜芯电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejeXWttXj.html
其他回答
第1个回答 2012-11-06
应该是80KVA或80KW吧
按变压器80KVA,用电量60KVA,变压器变比按10/0.4KV
电缆进线应选用ZR-YJV-8.7/15 3*16mm2
变压器低压额定电流为80KVA/400V/1.732=115.5A出线应选用ZR-YJV-0.6/1 3*50mm2铜芯电缆
如有帮助望采纳本回答被提问者采纳
相似回答
30kw负荷距离
80KV变压器
800米 应选用什么线
答:
800米未端加个15千乏的电容与负荷同时启用。电容可以抵消感兴无功电流。降低视在电流导线。70的铝线就可以满足未端压降在10V以内。还有不明白的可以问我。
80kv
|A的
变压器,
最大承受负载是多少KW。最大电流是多少,谢谢
答:
80kv
|A的
变压器的
额定电流是115A.大约60千瓦左右。但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW.
80kv的变压器
高压保险的
选择
答:
对于80KVA配电
变压器,
额定电压6KV时,高压额定电流7.7A,可选8-15A熔断器;额定电压10KV时,高压额定电流4.62A,可选5-8A熔断器。
【高分求助】注册电气工程师基础考试真题!!!
答:
A
60KV
B 75KV C
80KV
D 95KV 参考答案:B 18.某企变电所,金线电压35
KV,
经降压
变压器
后,以10KV向厂区高压电气设备及用户供电,再经10/0.4KV配电变压器向附近低压用户供电.现已知10系统全部以
电缆
馈电,其中截面95mm2的电流纵长15KM,截面120 mm2的长10KM,试计算10KV系统单相接电容电流最...
80KV变压器
能承载多少KW 的设备?
答:
80KW的
变压器
承载的设备功率和设备的功率因数有关。承载电阻性负载,如电炉、电热水器等,由于功率因数为1,所以可承载80KW负载设备。承载电机类负载,考虑其功率因素为0.8,可以承载64KW的负载设备。对于混合负载,考虑功率因数为0.9,可以承载72KW的负载设备。
耐压试验怎样
选择变压器的
容量?
答:
把初级线圈的引出端子短接起来以后接耐压机,次级短接起来后接地
,变压器
外壳接地,在确保安全距离的情况下就可以按规定值测试耐压了。测试次级同上,只是把耐压机接到次级端子上
80KV变压器
增容为250KV变压器方案
答:
不是
kV,
应该是kVA。解决办法:1、换变压器 2、关掉一部分用电负荷 3、换一台变压器容量为250kVA的
变压器,
如果怕供电部门收取增容费,请将变压器名牌更换为80kVA,不过只要不被供电部门发觉。
MZ-4型碳氧比能谱测井仪器120
kV
高压电源是?
答:
该120kV高压电源和以前的120kV高压电源比较,做了如下改进:用高纯度聚四氟乙烯棒料车成5mm厚的绝缘管,改为用聚酰亚氨薄膜在高温制成的5mm厚的绝缘管。倍加器高压电容由1500pF改为3000pF,耐压由25kV升为30
kV,
靠近
变压器
两边第一个电容的电容量为6000pF,第二个电容耐压
60kV
。倍加器高压硅堆由...
一个工厂 一年
用电
40万度,需要多大容量的
变压器
答:
每年只有几个月是生产高峰,如果按年平均来
选变压器,
到时候变压器会严重超载甚至损坏的。假定你的企业用电负荷非常平均。按年
用电量
来推算:假定年用电300天,每天8小时。每小时的负荷为:400000/300/8=167kW 假定功率因数=0.9 则
变压器的
容量=167/0.9=186kVA 按最接近的标准容量是200kVA ...
大家正在搜
800千瓦用电量用多大变压器
200的变压器用电量
如何根据用电量选择变压器
变压器的电表怎么计算用电量
80kw变压器最大用电量
变压器容量与用电量
电阻炉变压器用电量
用电量多大需要专用变压器
315的变压器最大用电量
相关问题
80kv变压器配什么规格的直埋电缆
80kv近距离在变压器旁对身体🈶ᥧ...
80KV变压器电费计算
80kv变压器一次电流是多少?
80KV变压器能承载多少KW 的设备?
80KV变压器增容为250KV变压器方案
80kv的变压器下面接了一个空气开关,能否直接接一个电表?电...
在高压电下安装一个80kv的变压器需要多少钱