简述使用电压互感器的注意事项

如题所述

1 电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查 2 接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 3 电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。 4 电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。 5 电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。 6 电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31
——按用途有测量用电压互感器与防护用电压互感器两类。
测量用电压互感器是传递电压信息给指示仪表、积算仪表或其它类似的仪器仪表;防护用电压互感器是传递电压信息给防护和控制装置。
——按工作原理分为电磁式电压互感器与电容式电压互感器两类。
电磁式电压互感器的原理与基本结构和变压器完全相似;而电容式电压互感器是由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用。
——按相数分单相和三相两类。
绝大多数产品是单相的,因为电压互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3-15kv的产品有时采用三相结构。
——按绝缘介质分有干式、浇注式和油浸式三类。
通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kv及以下的电压互感器,35kv以上的产品均为油浸式。
——按绕组数分有两绕组与多绕组两类。
专供测量用的电压互感器除一次绕组外,只有一个二次绕组结测量仪表供电。应用于电力系统中的电压互感器,要求有一个或两个二次绕组输出信号,就要求互感器做成三绕组或四绕组互感器。
简单的说就是将高电压成比例缩小为低电压,以便测量和使用。类似于小变压器!
新安装电压互感器在接线时应注意:
  一次接线部分应注意
  (1)要求一次接线极性正确,连接可靠;
  (2)电气距离符合要求;
  (3)装好后的母线,不应使互感器的接线端承受机械力;
  (4)接地必须良好。
  二次部分应注意:
  (1)极性正确;
  (2)接地必须良好;
  (3)空闲绕组必须良好绝缘,不能短路。
相似回答