请问电压互感器,和电流互感器的使用注意事项有哪些

如题所述

  电压互感器使用注意事项:
 1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。
2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
5)一次侧并接在线路中。
  电流互感器使用注意事项:
  1)根据用电设备的实际选择电流互感器的额定变比、容量、准确度等级以及型号,应使电流互感器一次绕组中的电流在电流互感器额定电流的1/3~2/3。电流互感器经常运行在其额定电流的30%-120%,否则电流互感器误差增大等。电流互感器的过负荷运行,电流互感器可以在1.1倍额定电流下长期工作,在运行中如发现电流互感器经常过负荷,应更换.一般允许超过CT额定电流的10%.
  2)电流互感器在接入电路时,必须注意电流互感器的端子符号和其极性。通常用字母L1和L2表示一次绕组的端子,二次绕组的端子用K1和K2表示。一般一次侧电流从L1流入、L2流出时,二次侧电流从K1流出经测量仪表流向K2(此时为正极性),即L1与K1、L2与K2同极性。
  3)电流互感器二次侧必须有一端接地,目的是为了防止其一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压电串入二次侧,危及人身和设备安全。
  4)电流互感器二次侧在工作时不得开路。当电流互感器二次侧开路时,一次电流全部被用于励磁。二次绕组感应出危险的高电压,其值可达几千伏甚至更高,严重地威胁人身和设备的安全。所以,运行中电流互感器的二次回路绝对不许开路,并注意接线牢靠,不许装接熔断器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-21
电压互感器严禁短路,电流互感器严禁开路。追问

还有什么注意的吗?

第2个回答  2014-05-22

你好:

——★1、电压互感器就是降压变压器,一般用作计量、保护使用。在安装、使用时应该注意:①、计量相序不可搞混,否则不能正常计量;②、输出端不可以短路,否则就会烧毁;③、注意运行温度、有没有起鼓、漏油等现象。


——★2、电流互感器在安装、运行时,应该注意:①、选择正确的变流比②、注意三相电流互感器的相序、头尾不要弄混,否则不能准确计量的;③、输出端不能开路运行,否则也会烧毁的;④、运行时要注意观察电流互感器温度、是否变形起鼓、有无漏油现象等。

本回答被提问者采纳
相似回答