西门子s7-300通讯

如何与wincc通讯,具体配置。s7-v5.5,wincc7.0

方式一:MPI通讯,用PLC的MPI端口,计算机上装通讯卡,类似CP5611,wincc中用S7连接中的MPI通道;
方式二:以太网通讯,用PLC上自带的网口,或者以太网模块(类如CP343-1,BCNet-S7MPI),
wincc中用S7连接中的TCP/IP通道;
方式三:用OPC,以上两种连接方式,也都可以使用OPC来和Wincc通讯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-13
wincc本身自带OPC Server,和西门子自己连接非常方便,
通过OPC Server,Wincc可以访问到PLC里的所有定义的tag。
第2个回答  2012-11-13
wincc与300通讯不用OPC
可用以太网,PLC安装以太网模块,硬件组态网络地址比如192.168.0.1。电脑要有网卡,比如网地址192.068.0.100。
也可以用DP网,设地址。电脑安装CP5611通讯卡,设地址。
相似回答