99问答网
所有问题
构造柱与主体结构如何连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-20
没听说过构造柱不能和主体结构连的,恰恰相反,构造柱必须与主体结构相连,其主筋必须锚入主体结构。只是构造柱不能和主体结构同时浇筑,而是应该在墙体砌筑完毕后,再浇筑构造柱。这是为了使构造柱与墙体能更好的连接,以提高墙体的整体性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejWjWWBOvv7zjOtBzv.html
相似回答
构造柱与主体结构如何连接
答:
没听说过构造柱不能和主体结构连的,恰恰相反,
构造柱必须与主体结构相连,其主筋必须锚入主体结构
。只是构造柱不能和主体结构同时浇筑,而是应该在墙体砌筑完毕后,再浇筑构造柱。这是为了使构造柱与墙体能更好的连接,以提高墙体的整体性。
简述砖墙建筑中
构造柱
的做法
答:
1、钢筋的连接:构造柱钢筋和其他二次结构钢筋一样
,属于构造配筋(砖混结构除外),钢筋嵌固于梁上,也就是说在混凝土浇筑前将构造柱插筋(4根直径12的钢筋),插于梁内就可以了,外露长度约400长,本层的插筋向上,上层的插筋向下,尽可能做到插筋上、下基本对齐;2、构造柱主体钢筋网笼为后期制作,...
构造柱
的做法
答:
构造柱的做法是与圈梁地梁、基础梁一起作用形成整体结构。
与砖墙体要在结构工程有水平拉结筋连接
。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不...
构造柱
钢筋
如何
搭接?
答:
填充砌体应
与主体结构
有可靠
连接
,
构造柱
拉结筋锚入墙体长度不小于1000mm,端部做弯钩。沿墙高每500mm设置一道两根直径6.5钢筋。拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求长度搭接。剪力墙结构中,填充墙拉结钢筋通长设置,采用植筋方式,钢筋是需要搭接的zd,如果搭接,搭接长度的确定是要看搭接方法是焊接还是...
构造柱
为什么不能
和主体连接
在一起?
答:
构造柱
不能
和主体连接
在一起,是因为构造柱主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的,保证墙体的稳定。规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置构造柱并与圈梁连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,共同加强建筑物的稳定性。这是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的主要设置部位在外墙四角、...
有关
构造柱
的问题
答:
一、
构造柱
是不参与
结构
受力计算的,这是事实;构造柱不应与结构构件有刚性的
连接
,这也是正确的;构造柱不
与主体
一道浇筑砼,也是对的;二、门洞口两边的,在空心砌块里浇的所谓“芯柱”,仅仅是洞边砌体的加强措施,这和图集上的芯柱是两码事,不能按11G101-1第67页来要求,但应该按照施工图要求...
...在现场施工中框剪结构的
构造柱
能不能同
主体结构
一起施工呀?求教各位...
答:
任何
结构
形式的构造柱也不能喝主题结构一同施工,这是最基本的尝试,首先作用不同,一个是结构受力,一个是抗震构造,怎可混同,一同施工带来的危害是改变了框剪结构的受力体系,
构造柱和
梁板是柔性
连接
,不能采取刚性连接。
框架
结构
的
构造柱
上端与梁砼浇筑要留缝吗?
答:
一种是不留缝,要与梁混凝土结合密实,常采用侧向留喇叭口的方法浇筑,这种
构造柱
用于二次结构
与主体结构
的刚性
连接
。另一种是留缝,一般留20mm的缝,这种构造柱用于二次结构与主体结构的柔性连接,所留缝隙要用柔性材料封闭。选择哪一种要根据设计图纸确定。
墙体与
构造柱连接
的钢筋叫什么
答:
拉接筋,通过植筋、预埋、绑扎等
连接
方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。《建筑抗震设计规范》13.3.3 砌体墙应采取措施减少对
主体结构
的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、
构造柱
等与...
大家正在搜
墙体与主体结构如何连接
构造柱如何与主体断开
预制飘窗和主体结构如何连接
构造柱属于主体结构吗
幕墙与主体结构的连接
预制楼梯与主体结构的连接方式有
门窗与主体结构连接方式及间距
主体结构与幕墙连接的各种预埋件
构造柱与主体一起浇筑怎么办
相关问题
构造柱为什么不能和主体连接在一起?
二次结构构造柱与钢结构怎么连接
构造柱怎样植筋与框架梁连接
构造柱与墙体的连接应符合哪些规定
建筑中主体结构和基础结构如何连接的?
谁知道在现场施工中框剪结构的构造柱能不能同主体结构一起施工呀...
砖混结构构造柱与砖基础如何连接
请问圈梁与构造柱连接的一般做法是怎样的?