在考场苦等,

你的问题有些笼统,我细分来回答:
1、钢筋的连接:构造柱钢筋和其他二次结构钢筋一样,属于构造配筋(砖混结构除外),钢筋嵌固于梁上,也就是说在混凝土浇筑前将构造柱插筋(4根直径12的钢筋),插于梁内就可以了,外露长度约400长,本层的插筋向上,上层的插筋向下,尽可能做到插筋上、下基本对齐;
2、构造柱主体钢筋网笼为后期制作,按照规范,主体钢筋与插筋的连接应呈“X”型,也就是说构造柱4角钢筋应沿对角线方向与预留的插筋作交叉连接,达到柔性铰接的作用;
3、在构造柱与上、下插筋连接后,在进行砌体砌筑,砌筑时按“5退5进”方式留设马牙槎,同时放置墙体拉结钢筋于砌体灰缝内,之后就可以封模板浇筑构造柱混凝土了;
4、由于构造柱是全封闭的,振动棒无法深入混凝黏土内进行振捣,振捣只能振动或敲击模板,混凝土的密实度一般不会很高,经常出现蜂窝麻面等缺陷,现场要注意控制。
不知道我的回答是不是你想要的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-25
基本相同:都是先砌墙,隔500左右拉筋,留马牙槎后浇柱子。
详:轻质填充墙构造图集
第2个回答  2012-11-09
砖混结构的构造柱钢筋在砌筑前进行绑扎,框架结构或剪力墙结构的填充墙构造柱钢筋在主体混凝土结构施工时预留插筋,在砌筑前进行绑扎。然后按图纸要求砌筑墙体,墙体与砌体之间必须留置马牙槎,并每隔50cm放置拉结筋一道(具体设计及图集都有规定),墙体砌筑完毕支设构造柱模板,进行构造柱混凝土浇筑。