美的吸顶机KFR-120W/S-M516制热时 开机约10分钟 外机风机停 一会压机停 然后内机不出风了

氟压力升的较快能达到25个压力 电流正常 三通阀烫手 环境温度20度,我遥控开机空调制热28度,内机出风口温度约50度。大约6分钟左右外机风机先停、压缩机还在工作,内风机运行还是热风,等几分钟压缩机停机,空调停止工作。等几分钟空调启动,运行一段时间后,外风机停了,隔几分钟压缩机停机,空调停止工作,反复如此。

  A、检查内机滤网是否积尘严重、影响风量下降,清洁后开高风试试;
  B、环境温度20度开制热开的早了--冷吗?开就开个22-24度,开到28度--热不?
  没人说不能这么用,说是空调的问题就看C吧;
  C、空调的适用范围有限。参看机器铭牌或说明书中的额定工况条件,实际使用条件、及可
  使用条件都与其有出入;
  “氟压力升的较快能达到25个压力”--环境温度较高(20)室外换热器采热足,能力富余;
  “内机出风口温度约50度”---室内换热器温度约60多度,和25个压力相应;继续上中…
  “大约6分钟左右外机风机先停”---第二高压(外风控制用)动作、减少外机采热量;
  “压缩机还在工作,内风机运行还是热风”,---正常现象,外风调节之后高压、温度上
  升会减慢、再后会缓慢下降;再后外风又起、这是预期的效果;
  “等几分钟压缩机停机,空调停止工作”---外风调节之后,高压、温度的上升冲过了高压
  保护值(第一高压),外风停机时的采热仍有些多了,或者说那个调节
  能力还不够,或是调节的响应速度太慢了,没按预期的来;
  或者说环温太高了(但不能说你用的早了)---高压保护了;
  “等几分钟空调启动”---停机、高压冷却下降、平衡下降,高压开关复位后继续运转;高
  压保护动作数次之后可能会报故障;
  “运行一段时间后,外风机停了,隔几分钟压缩机停机,空调停止工作,反复如此”--如此
  反复、、、、、、
  。。。空调也没坏,用得也没错,你没错他没错,空调就是不工作。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-07

    到达设定温度,正常停机

    高压保护

第2个回答  2012-11-11
没有看过
相似回答