电压低了,如何解决呢?

高压输电线只有9个千伏,从变压器出来的电只有360V,我现在有个18。5千瓦的电机接着这股线,负荷不起。。。力不够,求办法,如何解决。。。 求详细办法

一种方法是使用容量大于50KVA的三相交流稳压电源,因为电机的启动电流很大。
还有一种方式是使用变频器,可以解决启动困难和运行发热的问题,可以实现低频启动和高频运行。
根据电源电压选择变频器,并联系变频器制造商。如果你的电压太低,逆变器可能无法正常工作,或者使用三相交流稳压电源。
电压又称电势差或电位差,是衡量静电场中单位电荷因电势不同而产生的能量差异的物理量。其大小等于单位正电荷因电场力从A点移动到B点所做的功,电压的方向定义为从高电位到低电位的方向。电压的国际单位是伏特(V,简称伏特),常用的单位有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)。这个概念类似于水位引起的“水压”。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路中,而“电位差”和“电位差”则是所有电气现象中常用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-08
电压低如何解决操作步骤如下:
1、如果是线路细、电阻大造成,遇到此种情况,需要更换大截面的导线。
2、如果是变压器容量小,也是需要跟电力公司协商,要求其更换变压器。
3、如果是电源供容量不足,只能跟供电局协商,增加容量。此外如果是夏季电器负荷大,只能在家中安装稳压器。
电压低对家用电器是有损害的。特别是对冰箱、空调危害更大,因为电压低,启动电流就会变大,温度一高,极易烧毁电器。电视机的适应力更好一些,危害也较小一些。
    官方服务
      官方网站官方网站
第2个回答  2014-07-22
高压输电线只有9个千伏,从变压器出来的电只有360V,我现在有个18。5千瓦的电机接着这股线,负荷不起。。。力不够,求办法,如何解决。。。 真正能解决问题的办法就是:变压器的一次侧都有分接开关,不用那么啰嗦的。(不过要断电才能调,)调整方法如下: 额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。 分接开关为了能在小范围内改变变压器的输出电压而设置的。它利用改变绕组匝数的原理,在输入电压过高或过低的情况下,适当降低或提高输出电压。对于配电变压器,由于一次电流较小,分接开关都用来改变一次绕组匝数来改变输出电压的。 分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电变压器所用的均为无载分接开关。 当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值 引用网址: http://www.b2b99.com/zhishi/dl/257607.htm本回答被提问者采纳
相似回答