同条件转标养试块什么时间留置?

如题所述

同转标试块就是同养28天后转标养室标养28天后送检。是进入冬季施工之后需要留置的试块,累计5天气温低于5℃时候进入冬季施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-12
个人理解,冬季施工混凝土试块负温转常温的目的是测定混凝土越冬强度损失情况。
如果混凝土浇筑标准养护龄期(28天,56天,60天,90天等)冬季施工还没有结束,就同条件养护标准龄期再转入标准养护一个标准龄期进行试验。
如果同养不到标准龄期就冬季施工结束,就在冬季施工结束时转入标准养护一个标准养护龄期进行试验。
第2个回答  2013-02-21
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)第7.1.1条:对采用蒸汽法养护的混凝土结构构件,其混凝土试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件养护共28d。

参考资料:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)

第3个回答  2012-07-17
没有同条件转标养的试块,只有冬季施工的28天转常温试块。标养试块28天送检,同条件需要累计温度600℃d。
第4个回答  2012-07-09
标养和同条件是两种养护方式,好像没有转的吧,而且浇捣完混凝土,两种养护基本上是都要留置试块的,标养是7天之内送去实验室的,而同条件是要14~28天之内送去实验的