同条件混凝土试块养护龄期上限是多少天?

如题所述

混凝土试块的养护龄期上限通常根据日平均温度累计达到600℃·d的标准来确定,如果在0℃以下的低温环境下,这段低温龄期将不计入。正常情况下,养护龄期不应少于14天,也不宜超过60天。然而,实践中可能存在特殊情况,比如在冬季即使达到60天,如果日平均温度不足600℃·d,需要继续养护直到达到这一条件,而不是拘泥于天数。对于蒸养,由于高温加速了水泥水化反应,14天的限制可能不再适用。

冬季施工中,同条件养护的600℃·d试块可能无法满足施工检测需求,特别是在气温常为0℃以下的条件下。同条件28天转为标养的试块,即负温转正温的试块,需要在冬季养护后转至标养箱继续养护28天。另一种情况是,冬季施工的试块在冬季结束后,在常温下进行同条件养护28天,如北京地区的4月12日进行试压。

近期的研究和工程实践表明,对于冬期施工的结构实体同条件试块,等效养护龄期可以放宽到与常温下的600℃·d标准一致,但零度以下的低温不应计入,且无需受限于14天和60天的硬性规定。北京市和部分施工单位建议,可以采取600℃·d方法(零度以下不计,取消天数限制),或者采用冬养转常温28天的试块来模拟600℃·d的养护效果。这些方法提供了灵活的解决方案,但需根据具体项目和条件进行适当调整。

最后,对于受冻临界强度试块,施工时需留置并确保强度达到一定标准后才能撤除防冻措施。不同类型的水泥,如硅酸水泥、普通硅酸水泥等,其受冻临界强度要求不同,具体指标如30%、40%或5.0N/m²,需根据规范执行。