99问答网
所有问题
海湾500z火灾显示盘这这么关闭声音
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-26
1、首先找到海湾500z火灾显示盘,打开显示盘屏幕。
2、其次找到设置,在设置中找到声音设置。
3、最后在声音设置中找到关闭声音按钮,点击关闭声音按钮即可关闭声音。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eeWX7zzet7evOOetee.html
相似回答
gst
海湾
集团zf_
500z
型总线制
火灾显示盘怎样
编码
答:
根据工程需要可通过微动开关对系统进行设置,
方法如下:把开关键拨到“on”的一端,机器重启时(在一次码闪动时)马上按住设一次码开关
,液晶显示的火灾显示盘X号X会逐次增大,松开设一次码开关, 火灾显示盘X号就会停住,此时显示的X为一次码。注:1.火灾显示盘一次码的范围是1-64, 当火灾示盘号增大...
海湾
GST-ZF-
500Z火灾显示盘
怎吗接线
答:
显示盘
是通过485通讯的见下图
请问
海湾
GST-ZF-
500Z火灾显示盘
怎吗接线?
答:
GST-ZF-
500Z火灾显示盘
接线有四组端子Z1Z2和D1D2;接线端子分内外,内Z1Z2是火灾显示盘底座与火灾显示盘之间的接线端子,外Z1Z2是火灾显示盘底座与外部进来线的接线端子;D1D2是DC24V接线端子,也是一样的。
安装
火灾显示盘
有什么作用
答:
(1)在需安装ZF-500Z型汉字液晶显示火灾显示盘的墙壁相应位置处打两个Ф8的孔,要求两孔中心距离为150mm
。(2)在孔内塞入8的塑料涨套。(3)将底座置于墙上,用1_英寸的木螺丝加垫圈后从底座的安装孔处穿出,固定在墙上孔内的塑料涨套内。2、接线:将由墙内接线盒里引出的导线及火灾显示盘...
海湾500z火灾显示盘
不
显示火警
答:
海湾500z火灾显示盘
不
显示火警
,这种情况感觉有可能是两个回路之间有串线,可以只挂一个回路,然后找一些另外一个回路上的点去量一下上面有没有电压。海湾火灾显示盘520不显示火警信息检查主机是否在监视状态,而不是调试状态。
ZF–
500火灾显示盘怎么
接线?
答:
目前很多品牌都可以设置或做成了回路型的,那就可以接在回路线(烟感线)上的了。如
海湾
的GST-ZF-
500Z
总线型
火灾显示盘
型号中带Z的就可以接在回路线中;以前不带Z型号的就不可以接,需要单独拉一路层显线。
海湾500z怎么
改成用户编码方式
答:
1、首先打开
海湾500z
的控制器面板。2、其次进入编码器设置界面。3、最后海湾500z选择编码器类型,在编码器类型里面找到编码方式,点击后选择更改编码方式即可。
海湾
GST5000主机。烟感的注释信息可以在主机上面改吗?
答:
可以,用汉字标准码代码输入
海湾Z
F-101
Z火灾
报警盘与GST5000系列主机兼容吗
答:
海湾
之前的
火灾显示盘
之前一直都是走专线的,大概2015年后的火灾显示盘改成了总线型的,即型号后面带Z的,ZF-101Z和ZF-
500Z
,要注意,老的主机是不能兼容总线型的火灾显示盘的。
大家正在搜
海湾500z火灾显示盘怎么编码
海湾500z火灾显示盘说明书
海湾zf500火灾显示盘
海湾500z火灾显示盘接线图
海湾zf500火灾显示盘价格
海湾500z火灾显示盘接线方法
海湾101z火灾显示盘调试层显
海湾火灾显示盘显示内容
海湾500火灾显示盘