海湾GST5000主机。烟感的注释信息可以在主机上面改吗?

如题所述

可以,用汉字标准码代码输入
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-19
gst5000调试步骤
一、检查线路
1、总线线路(包括探头、手报、消火栓按钮、声光、模块等等现场设备的z1/z2信号线):此线路无极性。首先保证总线上两线不短路,其次保证每一根总线对地足够绝缘(理论上应该大于20兆欧)。然后对每组总线测量其线间电阻:将万用表跳到测量通断的档位,及“
”档,测得值正常情况下为“1500~1900”,而且正反值应该是几乎一样的阻值。
2、层显通讯线(即a、b线):此线路有极性。其他方面同样要保证不短路不接地线间电阻与上述总线线路特征值一样。
3、dc24v电源线:此线路在对外接线中无极性。线间电阻在测量时是一个动态的变化的值,保证不短路即可,但是万不可与层显ab线串接,如果串接的话非常容易烧坏层显。
4、广播线与电话线:此线路无极性。正常情况下电话线的线间电阻很大,而广播线由于有外部音箱并联,所以线间电阻很小有时甚至只有十几或者二十几欧姆。
二、检查主机设备
1、各个板件的连接线要查看,保证其连接完好,特别是dc-dc电源模块与主机的连接线还有打印机的连接线,有时候会因为主机运送过程当中的颠簸而松动。
2、主机母槽上所插板件:除主板外其他板件如回路板、火灾显示盘接口卡、联网版、crt接口卡都有拨码开关。其中有个位和十位两个拨码口,一般情况下我们将回路板从“1”开始拨码(个位拨1十位拨0),以此类推将所有板件的拨码顺次拨好,这样的话我们在开机注册后才可以看到主机上的“外部设备检查”中出现“第1回路有***外部设备
*个手动盘
*个多线制”、“第2回路有***外部设备”等等。
3、打印机:打印机在主机运输中是最容易受损的部件,要查看其打印纸是否完好,是否与打印机脱离。如果打印纸脱离,则需要上纸。由于gst5000、gst500打印机皆为针式打印机,所以上纸时比较麻烦。根据我的经验将纸头撕为梯形状比较容易上纸,如果撕太尖反而打印机不好识别有纸装入;在上纸中需要打印机运转,此时可以将打印机设置为“即时打印”而后不断给主机复位而让打印机运转,也可以按打印机的自检键让打印机自行运转(打印机自检的方法为:将打印机上的两个按键连续交替按下,可以使其进行自检)。