变压器ABC相有电压C相没电流,零线没电压有电流,是什么原因??

如题所述

根据你提供的现象,这属于三相四线制供电系统。ABC三相电压正常,说明变压器没问题。C相电流为零,说明C相开路。零线因为接地所以没有电压(实际上离开变压器稍远一点还是可以测出零线和大地之间存在电压的),零线电流是AB两相的回流(如果C相不开路,ABC三相电流对称,零线是没有电流的)。至于C相开路的原因要具体检查。追问

但是C相电压比AB相高出30V。

追答

因为C相开路,没有电流,也就没有电压降,所以电压偏高很正常。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-05
如果C相没开路,就是三相电流不平衡。
第2个回答  2012-09-04
C相没接到用电器上!!