1KW等于多少A不要公式,告诉我怎么算的就好了(例如11KW电压380V)额定电流怎么算,使用电缆怎么算

如题所述

一般用电设备一个千瓦是多少电流 首先要区分三相用电设备呢还是单相用电设备是电感性电器呢还是纯电阻电器 1三相交流电1KW几个电流感性负载是多少 答I≈P/√3/U/Cos电压0.38KV感性负载功率因数Cos考虑0.8 I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机还需要查看电动机的名牌上有电机的效率一般电机效率0.90-0.95新型电机有可能在0.93以上。这时这个电流的计算就是 I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A这个也就是电工常用的经验公式数据一个千瓦等于二个电流的说法。 2纯电阻负载1KW是多少电流? 答纯电阻负载。去掉功率因数就是 I≈1/√3/0.38≈1.52A 3单相交流电1KW几个电流? 感性负载是多少电流? 答I=P/U/Cos如果电压选择普通民用电压220V感性负载考虑功率因数Cos民用一般考虑0.85那么I=1/0.22/0.85 ≈ 5.34759A 4纯电阻负载1KW是多少电流? 答纯电阻负载。去掉功率因数就是I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明电压等级按照三相0.38KV单相0.22KV计算也可以按照变压器额定输出电压三相0.4KV单相0.231V。这样的话计算出来的电流数值相对小些 看你怎么选择的问题。 10KV/0.4KV的电压1KVA变压器容量额定输入输出电流如何计算 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率计算三相交流电流时无需再计算功率因数因此Sp=√3×U×I 那么I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A根据变压器的有效率和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
点击搜索<a href="http://wenku.baidu.com/view/f391e52358fb770bf78a55e3.html" target="_blank">http://wenku.baidu.com/view/f391e52358fb770bf78a55e3.html</a>正确解答。一般电动机的功率1KW等于2A这个数据哪里来的,看了就明白了,不可能是1.89A,这个计算少了一个有效率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
各种负荷1KW的电流都会不一样,比如:
1KW的三相电机 I= P/1.732UcosΦ=1/1.732/0.38/0.8≈ 1.89A
1KW的单相电机 I= P/UcosΦ=1/0.22/0.8≈ 5.7A
1KW的电炉或白炽灯 I= P/U=1/0.22≈ 4.5A

计算电缆时,根据功率计算,距离是重要参数。
电线电缆截面积和电压损失百分数简易计算公式
S=PL/C△U △U=PL/CS
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-01
估算三相电机电流每1KW=2A电流,电缆每平方毫米能安全载流2.5A。(以感性负载计算)
第3个回答  2013-03-16
你买 个万用表嘛,啥都不用算,比算的还准,一量就出来了。可惜我不是卖万用表的,不然我帮你介绍下,可惜了可惜了~
第4个回答  2012-09-01
I=P/(U*1.732*功率因数);功率因数一般取0.8(未补偿)~0.9(补偿后),电缆载流量可查表,载流量需大于计算电流值。追问

我还是不知道怎么算呀,给我下我看就知道了,1KW=多少A,额定电流。不要公式我看你怎么算的就好了。

追答

差不多1.79A左右。