220KV输电线路怎么区别三相瞬时故障与三相永久故障?

如题所述

高压输电线路一般都装有综合自动重合闸装置,当线路发生故障时,线路保护动作跳闸,在0.5-1.5秒后,重合装置动作重新恢复送电。如果线路故障是瞬时的,重合就会成功,线路恢复正常送电。如果线路故障是永久的,线路保护就会再次动作跳闸,此时重合装置不会再次动作,由此就可以判断线路故障是瞬时还是永久性的。再看重合装置的选相原件和零序元件的动作情况,就可以区分出是单相、两相或三相故障了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-20
从故障录波器上记录的小型上看短路电流波开长短。
第2个回答  2012-04-21
一般来说,三相永久故障发生时,线路电压表呈现先降低然后达到一个稳定值,三相瞬时故障时,电压表呈现不稳定状态