99问答网
所有问题
220kv断路器合闸回路为什么串了2个辅助节点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-27
1、分相操作:220kV及以上线路,一般为了保证输电线路的供电连续性,允许短时间非全相运行。所以一般采用分相断路器,就是如果是单相瞬时故障的话,在保护切除故障的过程中,其他两相仍然正常运行。当然,如果是长时间、永久故障,还是会切除三相的。
2、检测断路器运动状态:通过串联辅助节点,可以实时监测断路器在合闸过程中的运动状态,确保断路器能够按照预期的运动轨迹进行操作。这样可以有效避免因断路器运动异常导致的设备损坏和安全事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWO7BXOBBWvjjjtvtBj.html
相似回答
为什么断路器
的
合闸回路
串联了断路器的
两个
常闭接点
答:
断路器合闸回路串
的
辅助开关
的常闭点是用来开断合闸回路的,而且是需要开断感性电阻,辅助开关的常闭点的开断能力不强,所以串联分压,增强开断能力。如果有多余的常闭点,也可以混联,分压分流。
为什么断路器
的
合闸回路
串联了断???
答:
1. 为了保证断路器在分闸位置时才能进行合闸操作,需串联表示断路器状态的接点
,比如和断口 联动的辅助开关接点。2. 为了保证断路器在储能完成后才能进行合闸操作,需串联和储能状态联动的接点,比如在储能 完成时才闭合的微动开关接点。3. 其他闭锁合闸接点,当断路器需要满足某些条件才能合闸时,需将...
为什么
要在电流
回路
中
串
入
断路器
的常开
辅助
触点,如果不串入会怎样?串...
答:
热继电器有主触点和
辅助
触点之分,其主触点与接触器主触点一起
串
接在主
电路
中,辅助触点串接在控制
回路
中,主触点(它不会断开)用于主电路中电流取样来控制它的辅助触点,从而控制主电路接触器。它只是控制元件,不是执行器件。
断路器
分
合闸
控制
回路为什么
要用其
辅助
接点?
答:
有很多外接的信号给出去用,例如门板上
合闸
按钮指示,还有和其他机械的联动
合闸回路为什么串
入SS的一对常开常闭点,这不是没用吗(此回路为
断路器
合...
答:
很简单 因为隔离
开关
没有灭弧作用
合闸
的顺序是先闭合隔离开关 再合
断路器
,因为 断路器有灭弧作用 可以带负载开合,如果先合断路器 再合隔离开关 如果是带载合隔离开关的话 那就会出现拉弧现象 而隔离开关没有这个功能 会对人体或者是设备造成伤害 所以 在断路器串联一个SS 状态点 是加了一个连锁...
合闸回路
将
断路器辅助
接点
串
在合闸线圈之后会出现控母短路,将断路器...
答:
不可能的事,
合闸
线圈一定要接常闭接点的,否则合闸线圈要烧毁的,肯定是你的接线或接点有问题。
220KV断路器2个
控制电源
答:
高压控制回路应该是三个电源:1控制电源,微机保护控制用
2合闸
电源,
断路器
分/
合闸回路
储能能回路电源 3照明电源,照明及温湿度控制器等电源
什么
是
断路器辅助
接点?都引到什么地方,有什么作用?
答:
6、
220kV
及以上,
断路器
机构带三相不一致保护的。用断路器合跳位
辅助
接点构成“田”字起动
回路
,用以起动三相不一致。7、断路器机构带防跳回路的,防跳继电器需与断路器合位辅助接点相配合。8、为了防止机构防跳继电器与TWJ分压,有些断路器连至TWJ的回路还需串跳位辅助接点。9、带有备自投装置的...
断路器
分、
合闸回路为什么
要用其操动机构中
辅助
触点
答:
辅助
触点切换和分
闸回路
,使和分闸线圈避免长时间得电而烧坏;二、用于防跳
大家正在搜
断路器跳闸回路串辅助触点
断路器合闸回路
断路器合闸回路原理图
断路器分合闸回路讲解
跳闸回路和合闸回路
断路器合闸回路故障查找
断路器合闸回路原理结构图
断路器合闸和分闸
断路器分闸后即合闸