作为基坑支护的钻孔灌注桩打桩遇到中风化怎么办,未到设计底标高

如题所述

一般如果基坑位于中风化岩层,且无裂隙或断层发育,不应采取钻孔灌注桩。如果周边条件有限,必须采取桩锚支护时,应按照正常桩锚支护体系设计。
打桩遇到中风化岩就倒霉了,只能采用冲击钻。宝峨的BG40虽然也可以,但是全国只有四台,单价高的离谱。冲击钻打中风化一天也就10~30cm,耗时非常长。一般还是建议修改设计方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-02
你好,我是冲击打桩机机手,冲击钻打中风化地层也是可以的,看硬度了!一般一天三四米是没问题的!买机器用机器用工人联系我!