高人 求教
一、11G101-1我没找到 其实是这样的 如下图
梁和柱箍筋开口方向是不是如上图 这样放置
梁的箍筋开口方向是前后相互错开,柱箍筋的开口方向是上下对称错开(也就是说第一道箍筋的开口方向如在西北角 那么第二道箍筋的开口方向就在东南角 第三道箍筋开口方向又回到西北角)
二、基础梁箍筋的开口方向是不是应该在梁下部,框架梁箍筋的开口方向应该在梁上部
一、GB50666-2010《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-3条,要求错开。楼主图示基本正确。
规范只要错开就行;没有规定必须怎样错。
二、规范没有规定基础梁箍筋的开口方向必须梁下部。
其实135°末端弯钩已经锚固可靠,按规定错开也就够安全的了,再规定必须怎么错开,就无多大必要!
我看到过有的工地有这种要求 框架柱的箍筋开口方向呈螺旋形上升(也就是第一道在西南角 第二道在东南角 第三道在东北角 第四道在西北角)不知道有没有这种规范要求
追答这是有人自作主张,以为尽善尽美了。没有规范规定必须这样。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-3条,只要求错开。请注意GB50666-2011是现行的、新的唯一的混凝土结构工程施工规范。而且是通用规范。
我不能说他是错的,只能说没有必要。
有这样一句话 您看看哪个对
是梁包柱还是柱包梁
是断柱不断梁还是断梁不断柱
所谓“梁包柱还是柱包梁”、“断柱不断梁还是断梁不断柱”,都是操作工的俗话,只能用在操作当时的施工环境下,离开当时的施工环境,用文字写在书面上,很难表达意思。
“梁包柱还是柱包梁”还可能猜着是问梁与柱的纵筋关系,“断梁断柱的什么...”就不知所云!
梁筋锚入柱子,柱子是梁的支座,梁的纵筋当然应该在柱筋中间。而断梁、断柱的口语实在难懂,说是钢筋吧,都不好断;梁、柱断了!多不吉利!房子还未建好就断这断那的,凶多吉少!
似乎跑题了哦!
一、框架梁可以说是这样梁的纵筋在柱纵筋里面 但好像构造柱不是
二、梁柱节点内柱箍筋和梁箍筋的设置有什么要求吗
一、构造柱与框架柱的作用不同,构造柱是约束砌体变形使之更稳定。构造柱不另设基础,一般是插筋端弯折12d,插筋室外地面以下500的地圈梁或地梁。这是规范说的。
二、梁柱节点内柱箍筋加密贯通节点,从下层柱顶到本层柱脚;梁箍筋离柱边50,不进入柱。
楼主离题越来越远,若需要,请另题征答,或点名问答,本人愿意交流。
好的
追答不客气,也谢谢你!
来自:求助得到的回答