其他回答
第1个回答 2014-11-08
与COM2基本类似,只是用的时候地址不同,详细请查看资料,也有讲述的不同之处
本回答被网友采纳
相似回答
二台
台达EH3
系列
PLC
分别去读同一台变频器数据可以吗? 变频器上有3个48...
答:
设置
下变频器的站号,定义2台变频器频率值存储寄存器,2台变频器站假设为1和2,当读1号变频器把D1050中值MOV到1号变频器寄存器,当读2号变频器把D1050参数送到2号变频器寄存器中即可
台达PLC
DVP-
EH3
系列串口协议问题
答:
置位:ASC: 3a 01 0f 05 00 00 04 02 00 0f (lrc) (cr) (lf)RTU: 01 0f 05 00 00 04 02 00 0f (crc_l) (crc_h)试试看,校验自己算
西门子smart1000ie,怎样和
台达PLC
dvp-
eh3
进行485
通讯
呢?急求...
答:
smart1000ie,在连接>
通讯
驱动程序中选择Modicon Modbus,设定波特率、从站地址、类型(422/485);dvp-
eh3
,具体参见百度文库的相关文章,用”
台达PLC
“和”MODBUS“作为关键词搜索百度文库。若是访问D区地址,则D区地址与MODBUS地址的对应关系是:D0-D4095对应404097至408912。
...怎样和
台达PLC
dvp-
eh3
进行485
通讯
呢?急求。
答:
最多可以插一个232通讯卡。台达系列各型主机均内建2个
通讯口
的标准配置,即一个RS232和一个RS485通讯口。
台达PLC
DVP-
EH3
步进指令的用法?
答:
基本指令:一般指令:LD 载入 A 接点 LDI 载入 B 接点 AND 串联 A 接点 ANI 串联 B 接点 OR 并联 A 接点 ORI 并联 B 接点 ANB 串联回路方块 ORB 并联回路方块 MPS 存入堆栈 MRD 堆栈读取 (指针不动)MPP 读出堆栈 输出指令:OUT 驱动线圈 SET 动作保持 (ON)RST 接点或寄存器清除 定时器,...
台达plc
由eh2型更换为
eh3
型后怎么操作
答:
要在软件里 工具里有个
PLC
机种
设置
。
台达plc
eh3
与电脑连接
答:
电脑做组态画面?或者下载程序? 都是用一根
台达PLC的
下载线直接RS232协议直连就行了,台式机的话直接接到主机串口上就行,笔记本的话一般要用到USB转232接头
台达PLC
EH3
怎么能做到2种赫兹走一个距离
答:
DDRVA指令方式:DDRVA S1 S2 S3 S4 S1:目标位置。 S2:脉冲输出频率。 D1:脉冲输出装置(请使用输出模块为晶 体管输出)。 D2:旋转方向信号的输出装置。
EH3
的DDVRA还有两段速功能:1. 支持DDRVI/DDRVA 指令。2. 启动指令前先设定M1119=ON。指令启动后M1119 自动OFF 3. DDRVI/DDRVA S1 S2 D...
大家正在搜
台达plccom3口通讯样例
台达plc通讯口坏
台达plc通讯口定义
台达plc与多台变频器通讯
台达plc与上位机通讯
台达plc怎么和电脑通讯
台达plc与电脑通讯步骤
三菱plc和台达通讯案例
台达plc通讯协议
相关问题
台达触摸屏和台达PLC连接上,通讯时,时不时就弹出COM3 ...
台达PLC ES2 用COM3 RS指令通讯问题!
台达PLC通讯不上,通讯如何设置
台达触摸屏和三菱PLC通讯时显示3 连接不上 怎么解决
台达plc和电脑通讯参数怎么修改?
台达PLC ES系列,我要用PLC的com2做modbus从...
台达es系列plc硬件怎么恢复出厂设置,软件由于下载口通讯参...
台达PLC EH3系列,怎样在Y1口输出脉冲?