99问答网
所有问题
台达plc由eh2型更换为eh3型后怎么操作
原来使用的是台达EH2型PLC!现在更换为EH3型!原程序已经读出!在写入新PLC是提示机型不正确!怎么在编程软件上转换为适应新PLC的程序呢?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2019-03-14
要在软件里
工具里有个PLC 机种设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezXv7BBOezzWtXtWXj.html
其他回答
第1个回答 2019-03-13
保存程序时把选型处改为eh3
第2个回答 2019-03-14
在设置菜单里面有“PLC机种设置”,根据你的PLC型号设置好后编译就可以直接下载到PLC了。
第3个回答 2019-03-13
很好
相似回答
台达EH2
和
EH3PLC
电池没电程序会丢失么
答:
EH2
是电池保存程序,断电就会丢失!但是
EH3
是EH2的升级版,应该用EEPROM保存程序
台达
最新 DVP
EH3
系列
plc
与较早
EH2
比较有什么不同?
答:
EH3
比
EH2
多两路高速脉冲。QQ上搜索 根德小高,有详细的资料。
台达PLC
EH3
怎么
能做到2种赫兹走一个距离
答:
EH3
的DDVRA还有两段速功能:1. 支持DDRVI/DDRVA 指令。2. 启动指令前先设定M1119=ON。指令启动后M1119 自动OFF 3. DDRVI/DDRVA S1 S2 D1 D2 , S1 与S1+1 为第一段速位置与第二段速位置设 定,S2 与S2+1 为第一段速度与第二段速度设定。4. 第二段速度须<第一段速度设定,否则以第...
台达PLC
客户需要控制5轴
怎么
办
答:
使用
台达PLC
实现的方式可以如下:1、使用两台
EH2
或
EH3
做通讯,一个EH2可以有四路脉冲 2、EH2或EH3+运动控制模块
怎么
用
台达PLC
编写插补程序,我要完整的程序,最好是梯形图
答:
呵呵,
台达
的ES2
EH2
EH3
本身就有插补指令,何必需要编写呢?看手册。如图:关于指令的应用,手册里有详细的说明。
台达EH3PLC
通过canopen控制台达A2伺服驱动器。
答:
首先,你是用CANOPEN来做通讯控制的,就得对相应的硬件做站号分配,分配完站号后,所有的硬件及其内部参数就有了固定的地址,然后你只需把你所需要的参数读取或写入相应的地址即可
台达PLC
EH3
系列,
怎样
在Y1口输出脉冲?
答:
EH3
系列:16点的Y0和Y1共1组脉冲.32点的Y0和Y1/Y2和Y3共2组脉冲。40点的Y0和Y1/Y2和Y3/Y4和Y5/Y6和Y7共4组脉冲。一般是Y0和Y1组合使用的.Y0输出脉冲,Y1控制方向.例如:导通M16时,Y1是不导通的。假设这个方向为电机的正转方向。那么关闭M16导通M17时,这时Y1也导通,电机就会反转。Y1只...
台达
的
plc
哪个型号支持直线圆弧插补指令?
答:
之前用过
台达EH2
的,支持直线和圆弧插补,现在应该升级到
EH3
了
台达EH2
PLC
电池没电了 程序会掉吗
答:
而
EH3
用同样的方法试验,EH3载完程序后,停电并拨掉电池,等10分钟,再通电一切正常,上传程序到电脑正常;再用同样方法,停电并拨掉电池等第二日上班再通电,上传电脑正常。经与
台达
苏州总部工程师沟通,他认为我们下载程序时没选“备份至Flash(
EH2
/EH2L/SV)",但再试验时发现此功能不可选(显示灰色...