传感器本身就是模拟量输出,为什么,输出同为模拟量信号的4-20mA 0-5V 0-10V 就需要加一个变送器?求解?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-07
变送器输出的是标准的统一信号,不仅对信号的物理形式和大小范围有要求,同时对负载能力、传输距离、抗干扰等都有相应要求。这种要求不仅针对变送器,同时针对系统中其它设备的输入、输出信号。
当传感器输出不能满足标准统一信号时就需要加个变送器。
另外,当一种规格的标准的统一信号不能满足应用要求时,就需要转化成另一种规格的标准的统一信号使用,这中间有可能也会用到变送器。
例如:0-5V的标准信号不适用于远传,也不符合1-5V,4-20mA输入仪表的需要,这就需要转换一下,而变送器则是用于转换的选择之一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOezBeevX.html
其他回答
第1个回答 2019-06-01
传感器原始的输出是毫伏模拟电压信号,满量程(满载)的输出大概是15-20毫伏。
数显表或变送器(放大器)把传感器的信号放大,才可以输出数字信号或模拟信号。
模拟信号是:0-10伏,0-5伏,±5伏,0-20毫安,4-20毫安等等
数字信号是:通用的是485信号通讯(一个对多个),232信号通讯(一对一) 422/442这些很少人使用。
传感器→前置放大→滤波器→多路或单路模拟开关→S/H(取样和保持)→A/D(计算模拟数字)→计算机系统
相似回答
工业自动化中
为啥
用
0-10V
电压
信号,4-20
毫安 0-20毫安信号呢?为啥不用4...
答:
对于4-20mA,是电流环传输的最常用的标准,
为了减少布线数量,信号尽量使用2线传输,4mA电流是为了传输一个传感器工作电流
,4-20mA减去4mA得到0-16mA就是要传输的模拟量信号,同时为了方便把电流信号转换成电压信号,而双绞线传输的特性阻抗是50欧姆,那么20mA乘以50欧姆是1V,这个电压比较容易实现AD转换...
模拟量
电流
信号为什么
要取
4-20mA
答:
你这是PLC的吧 我是学PLC 的小于4mA 表示线路故障,或者说有零飘的嫌疑;
0-4mA的电流是为了供应传感器自身最小工作电流的需要
,如果采用0-20mA,当信号很小时,传感器将无法取得足够的工作能量。所以要取4-20mA
电压
模拟传感器,输出0
到
10V,
而不是2到10V。电流
模拟量
却可以
输出4
到20...
答:
电压变送器比较简单,但很容易受电磁干扰。现在一般用
4-20mA
的电流变送
传感器
...量输入在什么情况下用0~
10V信号,什么
情况用
4
~
20MA
答:
外接
传感器的输出信号
是0~
10V
电压的就选前者,4~
20MA
电流就后者。
变送器的工作原理是
什么
?
答:
变送器的传统输出直流电信号有
0-5V
、
0-10V
、1-5V、0-20mA、
4-20mA
等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输
模拟量
。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流
信号的
原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为...
PLC从
传感器
那得到
什么
样的
信号
?
答:
这个,具体的,要看
传感器的输出,
是什么信号。总的来说,有三种:
模拟信号
,数字信号,脉冲信号。模拟信号又有电压型和电流型
,就是0-10V
,或者
4-20mA
.数字信号,又称开关
量信号
。属于瞬时信号,不连续。需要采样的。脉冲信号,为冲激信号,为继电器输出类型。根椐不同的信号
,需要
接不同的模块。模拟...
关于PLC的问题
答:
2.如果你选用的
传感器的输出是模拟量,
或者是反馈
信号,
不能作为PLC的输入。那么
就需要
一个信号接收转换装置,把
传感器输出信号
转换为能被PLC识别的开关量。比如你说的溶解氧含量
,传感器输出的
肯定是动态模拟量,这就需要一个接收装置,来进行分析,当输出超过定量时,就输出开或者关。这样才能被PLC识别。
模拟信号0-10V
和
4-20mA
各有
什么
优缺点?
答:
拓展;
0-10V,
是有源的,三线制,或者四线制。而
4-20mA
可以实现两线制传输,节省导线。还有以下的区别:(1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;(2)、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的...
电流
信号
(0-
20mA
)与电压信号(
0-10V
)信号传输的特点
是什么
?
答:
(2)变送器的传统输出直流电信号有
0-5V
、
0-10V
、1-5V、0-20mA、
4-20mA
等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输
模拟量
。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流
信号的
原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数...
大家正在搜
测速传感器输出的是什么信号
霍尔传感器输出什么信号
传感器的输出信号形式分为
光电传感器输出什么信号
传感器的输出量可以是
传感器的输出量通常为
传感器输出信号为几类
传感器输出信号的特点
传感器输出信号的形式
相关问题
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...
压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模...
把4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10V...
变频器信号线模拟量4-20mA接线时正负极能接反吗
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
松下PLC模拟量问题!4~20mA对应的数字量是多少?
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数...
西门子模拟量输出模块输出电压高怎么回事,本来需要4-20ma...