99问答网
所有问题
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648
西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648,还是与模拟量输入模块有关系,可以设置?
举报该问题
推荐答案 2011-03-04
300的
模拟量
,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:
10*(PIW0-5530)/(27648-5530).
模拟量模块有是拨式设置,就是模块的侧面有4个选项,选择你期望的信号。有些是软件设置,在模拟量模块的硬件
组态
里选择
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vzvzBvOe7.html
其他回答
第1个回答 2011-03-07
可以在模块里自己设置,0-27648或者5330-27648都可以,
第2个回答 2012-05-06
sm331-7kf02模拟量输入模块,接收两线制变送器的4mA~20mA信号,4mA对应0,20mA对应32767,别忘了把模块量程卡设置在电流两线制上面。
第3个回答 2011-03-07
0-27648
200PLC 才是6400-32000
第4个回答 2011-03-04
0-27648
200PLC 才是6400-32000
1
2
下一页
相似回答
西门子PLC300模拟量
输入模块怎么选型
答:
是7KF02么?其实这个选型首先看你输入信号的类型,是电流,电压,电阻,温度等等。7KF02是四种信号都能输入的块。其次是看你要求的分辨率,是12位
,还是
16位,7KF02是12位的。就一路输入说实话真是有点浪费了,其实CPU可以选313C集成型的,自带4个AI,还便宜 ...
大家正在搜
西门子200plc模拟量输入模块
西门子PLC模拟量程序
西门子PLC模拟量转换
西门子PLC模拟量报警输出
西门子plc200模拟量输出编程
西门子200plc模拟量计算公式
西门子200plc模拟量输入手册
西门子plc模拟量模块
西门子plc模拟量编程入门
相关问题
西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-...
S7-300硬件组态设置模拟量输出为4-20ma,程序中对应...
s7-300中模拟量4-20MA对应的数字量是什么了?
西门子400模拟量模块sm431输入4-20ma对应的是0-...
西门子PLC300模拟量例如输入PIW256它传递的数值是0...
S7-300模拟量最大值对应的数字量27648是怎么来的
模拟量4~20mA对应数字量是0~16384还是0~2764...
用什么改PLC模拟量对应的数字量 就是4-20MA对应的0-...