我想做个高压电机控制柜。但是对其具体方法不是很了解想请教下明白嘚师傅指教下
我想做个高压电机控制柜。但是对其具体方法不是很了解想请教下明白嘚师傅指教下。
举报该问题
推荐答案 2008-03-18
不知道电压有多高,应该是很简单的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOXXjWjz.html
其他回答
第1个回答 2008-03-18
有电气安全标准的,可以网上找找.
不能随便自己做的,容易出危险
http://zhidao.baidu.com/question/37086650.html?si=2
相似回答
高手,
我想
问一下,电气
控制柜的
接线图
答:
电气
控制柜的
接线图如下:起动方式特征字:不注明为直接起动; Y:Y-△降压起动;Z:自藕降压起动;R:软起动。类型特征字:不注明为液位控制; P:压力控制; S:时间控制;L:潜污泵专用;X:消防专用。主、备泵切换方式特征字:不注明普通型,即开机前手动选择主、备泵,主用泵发生故障停机时...
想了解
电气
控制柜的
设计,应该看哪方面的书,在书店的什么说明下找
答:
大致简述如下,1、一般的建筑和工业设计院从事电气设计工作的,通常是根据电气负荷的使用性质和工艺要求,设计
控制柜
的电气原理图,可看些建筑电气等方面的书或国家标准图集的相关内容,一般的建筑书店有售,如果是化工等特殊行业,
请大师们讲一下,
高压电机控制柜
爆炸可否有
不是
操作问题引起而是因为电 ...
答:
情况有两种:一是开关本身质量问题,使用时间不长,会自行爆炸(我在珠海一家台资企业亲自处理过一起三菱开关爆炸的事故,整个柜子炸坏,造成区域停电。由开关供应商负责全部费用);另外一种是没有断开负荷开关,直接断开隔离开关,带负荷操作,导致触点之间短路拉弧造成爆炸。
高压
双电源转换开关应该是手动的还是自动
的
请
指教
一下谢谢了?
答:
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源
控制柜
内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。2、市电恢复供电时,应及时做...
您好,现在
的
我需要学习调试,关于电气方面也
不是很
懂,先从哪儿里入手...
答:
这个还不用找师傅,自己就可以了.其时这也是一种学习的途径:先了解性能,再记住器件的图上代号,再了解原理,这样能快一些掌握.其时
想要了解
器件的原理也不是看一看说明书就可以办到的,也是不好弄的.举一个简单的例子:隔离开关,这是一个十分简单的器件,看说明书介绍,也是不杂,但是里面的数据及说法都是...
10KV以上
的
双电源转换开关应该是手动还是自动请
指教
一下谢谢老师了?
答:
10KV以上双回路进线实现转换用手动还是用全自动需根据现场停电时间决定,如果停电时间可以够长,可装手动切换,需人工带操作杆到开关下面进行操作;如果停电时间匆促,就需要安装全自动切换开关,陕西泰开电气设备有限公司有一款在断路器加三工位隔离开关进行全自动切换,从A电源到B电源完全切换过程只需80毫秒...
您好,我也想使用阻抗测量模块,但不知道为何无法接线,已经试了很久了,想...
答:
控制柜
密封不严会导致VFD由于通风散热能力不足、热敏元件保护动作、故障跳闸、设备强制停机而导致内部元件过热。应对策略 在VFD控制柜上部安装透气防雨罩,防雨罩配有防尘过滤网,作为排气口。下部也开槽安装带滤网的风扇作为进风口。可以形成空气循环,同时过滤环境中的灰尘。冷却空气循环方向:自下而上。VF...
消火栓
控制柜
短接不能起泵?
答:
根据检查中发现部分员工对设备功能作用的不了解,加大员工设备基础知识的抽查,同时进行现场的讲解。刺激维修主管对设备知识的培训和员工主动学习设备基础知识的压力。(二)检查
方法的
更新针对电梯事故的多发,而工程部检查工作时又未发现的现象进行分析和总结,对原有的检查方式进行改进和完善。在原来只对机房、电梯主机进行...
什么是变频器?
答:
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据
电机的
实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。一能所研发的SF-...