99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机控制原理图
急求
10KV高压电机
1000KV
控制原理图
答:
控制原理
很简单!首先一个真空断路器!接一个电抗器下面一个高压真空接触器,先合断路器,在合接触器就可以啦!接触器是端接电抗器的!做全压启动!主要的是保护!我启动过
10KV
,2200KW的
电动机
!其实主要的是保护,启动时间过长保护,差动保护,过热保护。喘震等!主要的就是差动保护!
高压
电机
是怎样完成启动的,
10KV
的高压电机
答:
大容量降压启动,小容量直接启动。
电机
的起动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制起动电流,即为降压起动。高压电机除定子多用开口知槽外,由于功率较大绕组多用成型绕组,电磁线选用相应等级的耐高压扁铜线,定子铁芯为了解决散热问题一般每隔10公分左右厚度留有适当的通风间隙。...
求
10kv高压电机图纸
及图纸中符号解释,谢谢各位大神
答:
常用的电气
图纸
中,VB1一般表示变压器;S9、S12一般表示开关;RQ可能是热继电器(拼音的首字母);DL表示断路器等等。
10KV
配电系统一相接地,不会引起
电机
断相,更不会烧坏电机的,请画一个...
答:
10KV
配电系统一相接地,三相线电压仍然平衡,如果系统是经接地变压器和消弧线圈接地,可以允许带故障运行2小时,以便查找故障并消除故障,而不引起用户用电中断。下图所示为C相接地,可以看出三相线电压与接地前相同,所以仍可工作。
10KV高压
变频器的工作
原理
?
答:
10kv高压
变频器工作
原理
:高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照
电机
学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n。×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出, 电机的同步转速n。
高压变频器的工作
原理
?
答:
高 - 低 - 高方式高压变频器是把高压电源用变压器降压后,用低压变频器进行
控制
,再用升压变压器把电压升到我们使用的电压,供给高压
电机
使用。一般高低高方式都用在小功率的高压电机做变频节能用。低 - 高方式高压变频器是用低压变频器控制后,直接用升压变压器把电压升到电机使用电压。低高方式也是...
这个
10kv电机
接线图里面有哪些元件,它们对应图里的哪些符号?求各位大 ...
答:
母线、开关手车、隔离刀闸、电缆、电流互感器、母线电压互感器、过电压保护器、
电动机
、
变压器怎么实现高压侧开关连跳低压侧开关的?
答:
1、我们据说的连跳其实是“习惯”了,不是连跳,是同时跳。所有保护动作,最后都要启动出口中间继电器,出口 间继电器有几组跳闸出口,跳双侧时就输出二路,一路跳高压,一路跳低压。2、简单
原理
见下图:
10千伏
同步
电机
一次线接法
答:
1、
10千伏
高压
电机
接线一般都是使用星形接法,是三相交流电源与三相用电器的接线方式,主要是把三相电源中的三个绕组尾端连接在一起,形成以公共点,从另一端引出三条端线,I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线。星形接法可以减小10千伏高压电机...
10kV
开关柜二次接线重要知识要点?
答:
10kV
开关柜二次
原理图
依照RCS-9611A原理图绘制,主要也分为电流回路、电压回路、操作回路、开关量输入回路。为电流回路,包括:保护、测量、计量、小电流接地选线,保护装置与电度表安装在开关柜上,所有接线均为开关厂接好。小电流接地选线装置安装在主控室,需要用
控制
电缆将零序电流L401、N400接至该装置。为电压回路,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变频电机控制原理图
10kv变频压缩机控制原理图
10kv压缩机控制原理图
10kv高压电机详细原理图
10kv高压电机接触器控制原理
10kv高压变频器原理图
10千伏高压电机水阻柜接线图
中置柜控制10kv电机接线图
10kv高压电机控制电路图讲解